18.11.2013 в 14:04:20

mishgun_ написал : а если это освещение? достаточно ли будет выключить его выключателем?

достаточно разнести под 2-3 УЗО

mishgun_ написал : а теплый пол?

Все ТП можно на отдельное УЗО. Не будут работать "до вызова специалиста" - не критично.

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

18.11.2013 в 14:10:46

да и даже со стационарными не всегда удобно: например, духовка: в современных встраиваемых духовых шкафах сзади сверху есть небольшой (как это называется-то... противоположность выступу), в общем, сзади есть небольшое пространство аккурат под розетку с вилкой и духовка задвигается вплотную к стене так что довольно проблематично даже взрослому мужику запросто вытащить духовку и отключить от сети подобная же ситуация с холодильником и посудомойкой

а дать инструкцию 14-летнему сыну, чтобы он смог найти потребителя с утечкой, щелкая тумблерами в щитке - вполне реально

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

18.11.2013 в 14:16:53

mishgun_, не, ну дело-то хозяйское) Это Ваше детище. Кстати, вышеназванные приборы вполне можно отнести к стационарным :)

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

19.11.2013 в 14:17:44

сегодня электрик меня огорошил вопросом: сможет ли он нормально зажать кабель 6 кв.мм. (на варочную поверхность) в одномодульный 1P+N автомат? ринулся курить интернет - ничего не нашел про максимальное сечение помню где-то были слова про 25 кв.мм. (то ли для моножилы, то ли для витого...)

или опять к Юрке за консультацией стучаться?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

19.11.2013 в 15:49:29

В крайнем случае - можно поставить нормальный 2P :)

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

19.11.2013 в 16:34:57

Johnny27 написал : В крайнем случае - можно поставить нормальный 2P :)

ну я так электрику и предложил сделать, но человек-энциклопедия (Юрка) сказал, что до 10кв.мм. зажимается легко и хорошо

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:37:10

mishgun_ написал : сегодня электрик меня огорошил вопросом: сможет ли он нормально зажать кабель 6 кв.мм. (на варочную поверхность) в одномодульный 1P+N автомат?

да

mishgun_ написал : помню где-то были слова про 25 кв.мм. (то ли для моножилы, то ли для витого...)

в каталоге Acti9 про сечение присоединяемых проводников к iDPN N ничего не сказано, а в каталоге по Multi 9 про DPN N указано 16 мм2

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

19.11.2013 в 16:40:47

Alexiy написал : в каталоге Acti9 про сечение присоединяемых проводников к iDPN N ничего не сказано, а в каталоге по Multi 9 про DPN N указано 16 мм2

Ага. Я тоже каталог пролистал, но тщетно.

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

19.11.2013 в 17:29:35

Так я ж пишу, Юрка сказал, что номинально указано до 16, в реале нормально встает 10, даже вместе с гребенкой Я так понимаю, он так сам делал

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

19.11.2013 в 23:13:05

mishgun_ написал : Я так понимаю, он так сам делал

Всё нормально зажимает - и с гребёнкой и без.

0

И это пройдёт ...

mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

20.11.2013 в 12:48:03

прикинул топологию щитка

как правильно на схеме отобразить соединения модулей проводом? имеет смысл минимизировать длину соединительных проводов перемещением модулей?

0