mishgun_ написал : прикинул топологию щитка
Не понимаю, как Вы собрались соединять 1P+N гребёнкой одномодульные автоматы :cool:
20.11.2013 в 13:02:55
mishgun_ написал : прикинул топологию щитка
Не понимаю, как Вы собрались соединять 1P+N гребёнкой одномодульные автоматы :cool:
20.11.2013 в 13:06:38
ksiman написал : Не понимаю, как Вы собрались соединять 1P+N гребёнкой одномодульные автоматы :cool:
1p+n гребенка для 1p+n автоматов
если такая гребенка существует у шнайдера, то должна отлично соединять примерно также как 2P гребенка для 2P двухмодульных автоматов
если нет спец. гребенки для 1p+n одномодульных устройств, то может быть получится парой одномодульных гребенок соединить?
20.11.2013 в 13:09:27
mishgun_ написал : 1p+n гребенка для 1p+n автоматов
А, понятно. Надо было подписать автоматики 1P+N :)
Ещё у Вас 16 модулей в ряду. Щит будет 3х18?
20.11.2013 в 13:36:59
ksiman написал : А, понятно. Надо было подписать автоматики 1P+N :)
да, что-то я уже настолько зафанател от 1p+n одномодульных, что про однополюсные забыл совсем )
ksiman написал : Ещё у Вас 16 модулей в ряду. Щит будет 3х18?
да, ABB Unibox 3x18
справа вместо пары модулей думал уложить шлейф уходящих кабелей там приличный жгут получается
во, нашел:
20.11.2013 в 23:04:06
mishgun_ написал : прикинул топологию щитка
Пробовал я так собирать - очень неудобно и тесно,особенно питание распихать.
И это пройдёт ...
21.11.2013 в 03:56:35
serj12 написал : Пробовал я так собирать - очень неудобно и тесно,особенно питание распихать.
А как правильно?
21.11.2013 в 04:43:53
mishgun_, был бы ящик побольше - я бы клеммники динреечные предложил :))
21.11.2013 в 05:39:59
а чем клеммники помогут? большая часть коммутации гребенками планируется сделать разве что исходящие кабели не очень удобно будет прокладывать но у унибокса 150мм между рейками и все конечные автоматы либо на верхней, либо на нижней рейке расположены
21.11.2013 в 06:42:41
mishgun_, ну вот именно что удобством подключения отходящих кабелей :)
21.11.2013 в 07:31:26
а вот смотрите: у меня и вводной кабель сверху заходит в щиток (строители сделали в стене что-то типа лотка в четверть кирпича глубиной), и исходящие тоже сверху подходят (вся разводка по потолку сделана) можно ли исходящие кабеля пропустить под дин-рейками? или их обязательно где-то сбоку от реек пускать?
21.11.2013 в 07:37:54
В Унибоксе вроде можно под рейками :)