andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.11.2013 в 07:42:54

mishgun_ написал : 150мм

разве не 125?

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

21.11.2013 в 07:52:14

andrewkhv написал : разве не 125?

а хрен его знает, на оф. сайте абб не написано, но вот здесь http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-40-i-aksessuary-abb-unibox/1sl0514a06/ и здесь http://www.electrotechnika.ru/goods2/luc-1sl0514a06-unibox-boks-v-nishu-54m-prozrdver-belyj-s-klemm пишут, что 150

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

21.11.2013 в 09:03:20

А не подскажите, можно ли для удобства сделать несколько шин PE в щитке?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2013 в 10:20:57

Slonobas написал : А не подскажите, можно ли для удобства сделать несколько шин PE в щитке?

Лично я запрета на несколько шин РЕ не встречал. ИМХО, его и не должно быть, ведь при большом количестве кабеля обойтись одной шиной уже физически невозможно...

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

22.11.2013 в 15:06:53

сегодня в очередной раз залезши в этажный щиток обратил внимание, что вводной автомат имеет характеристику D беглое гугление показало, что автомат характеристики D отключается при 20-кратном превышении номинального тока

значит ли это, что установив в квартирном щитке вводной автомат такого же номинала, но характеристики C, я обеспечу селективность? ну т.е. если будет слишком высокая нагрузка, то первым вырубится автомат в квартире, а уже потом на этаже?

что будет если где-то коротнет? сработают все автоматы на этой линии?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.11.2013 в 15:14:49

mishgun_ написал : что будет если где-то коротнет? сработают все автоматы на этой линии?

В, С, D - это характеристики электромагнитных расцепителей, т.е. тех, которые обычно только от КЗ срабатывают. Смотрите, у D40 ток срабатывания примерно 40*20=800А С40 40*10=400А

При токе КЗ больше 800А вырубятся оба одновременно, при токе 400-800А С40 вырубится сразу, а у D90 начнет геться тепловой расцепитель

mishgun_ написал : ну т.е. если будет слишком высокая нагрузка, то первым вырубится автомат в квартире, а уже потом на этаже?

Тепловые расцепители например у C40 и D40 одной фирмы одинаковые (в пределах погрешности), так что при токе в 100А например конкретный D40 может отработать быстрее С40.

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

22.11.2013 в 15:34:52

тут дело в том, что в этажном щитке стоит DEKraft, а в квартире будет шнайдер или легранд в общем, селективности не будет, что при КЗ, что при перегрузке по-крайней мере, всерьез рассчитывать на нее не стоит, так?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.11.2013 в 15:37:55

mishgun_ написал : всерьез рассчитывать на нее не стоит, так?

угу.

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

06.12.2013 в 17:16:37

Прикупил теплого пола для санузлов и задумался Raychem, двужильный, вокруг греющих жил - медная оплетка Я так понимаю это заземление Так вот, РЕ из щитка я разумеется подключу к оплетке, а ДСУП нужно ли подключать туда же? Нужно ли ДСУП подключать к электрическому полотенчику?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

06.12.2013 в 18:52:44

Кабель ТП для влажных помещений естественно.... Правильно понимаете. Да подключать к ДСУП нужно.

0
mishgun_
mishgun_
Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

07.12.2013 в 10:39:26

Получается, что ДСУП и РЕ из щитка будут соединены? Разве это хорошо?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу