ПPOPAБ написал:
Шо, лично Морозофф разрешил кому-то пихать туда люмунтий?
Radio написал:
ПPOPAБ, да.
Наверное устно и документ не сохранился?
тут такое дело:
5.6.1. Разборные контактные соединения жил проводов и кабелей с гнездовыми выводами и зажимами могут быть выполнены непосредственно; после оконцования жил штифтовыми наконечниками из меди и ее сплавов, медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава; после облуживания медных жил оловянно-свинцовыми припоями или сплавления алюминиевых жил в монолит с добавлением сплава.
5.6.2. Перед соединением контактную часть жил, гнездовых выводов и зажимов следует зачищать в соответствии с требованиями п. 5.2.3.
5.6.3. В наружных электроустановках, в сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой алюминиевые жилы необходимо оконцовывать штифтовыми наконечниками медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава с защитным металлическим покрытием контактных поверхностей; медные - медными штифтовыми наконечниками или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями.
Для взрыво-пожароопасных все по старому:
4-10. Не допускается применять для соединений жил проводов и кабелей:
а) винтовые и болтовые сжимы (зажимы) с нажатием на жилу проводника торцом винта (болта) без прокладки или башмака;
б) сжимы с винтами менее М4;
в) резьбовые конусные соединители;
г) голые соединительные сжимы, изолируемые после соединения.
Куда замылили запрет зажимать люмуний торцом винта - не пойму... Видимо стало неактуально после запрета алюминиевой проводки.
И таки да - в современных ГОСТах речь вовсе не идет о присоединении алюминия к розеткам и выключателям.