Shturman1 написал : УЗО вырубит и розетки и освещение
не спорю. потому всегда делю розетки на 2 линии + свет + кондей
Shturman1 написал : 10 мА устанавливают на одиночные потребители так как возможны ложные срабатывания УЗО
а как на счет того что помещение мокрое. да и ложное срабатывание означает что УЗО не исправно, а вот если оно срабатывает так как утечки номинал превышают - значит оно отрабатывает то что в него заложено. если продолжить эту линию рассуждений то чтобы не срабатывало УЗО его не надо ставить вовсе. ИМХО. описанное мной выше
Alex2507 написал : в общем как сделал бы я:
- ВН 40А следом вводной АВ 32А (можно сделать неотключаемую линию на холодильник)
- диф на варочную 25А\30мА
- диф духовка 16А\30мА (если не сильно мощная)
- УЗО 40А\30мА на комнату 4.1 16А кондей 4.2 16А розетки 4.3 10А свет комната+кухня (одно помещение и смысл делить!?)
- диф 16А\10мА розетки кухни
- УЗО 25А\10мА ванная 6.1 16А водогрей 6.2 16А стиралка+розетка умывальник 6.3 10А свет
это минимум. для себя сделал бы совершенно иначе, но вышло бы дороже гораздо.