Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 13:25:23

Shturman1 написал : УЗО вырубит и розетки и освещение

не спорю. потому всегда делю розетки на 2 линии + свет + кондей

Shturman1 написал : 10 мА устанавливают на одиночные потребители так как возможны ложные срабатывания УЗО

а как на счет того что помещение мокрое. да и ложное срабатывание означает что УЗО не исправно, а вот если оно срабатывает так как утечки номинал превышают - значит оно отрабатывает то что в него заложено. если продолжить эту линию рассуждений то чтобы не срабатывало УЗО его не надо ставить вовсе. ИМХО. описанное мной выше

Alex2507 написал : в общем как сделал бы я:

  1. ВН 40А следом вводной АВ 32А (можно сделать неотключаемую линию на холодильник)
  2. диф на варочную 25А\30мА
  3. диф духовка 16А\30мА (если не сильно мощная)
  4. УЗО 40А\30мА на комнату 4.1 16А кондей 4.2 16А розетки 4.3 10А свет комната+кухня (одно помещение и смысл делить!?)
  5. диф 16А\10мА розетки кухни
  6. УЗО 25А\10мА ванная 6.1 16А водогрей 6.2 16А стиралка+розетка умывальник 6.3 10А свет

это минимум. для себя сделал бы совершенно иначе, но вышло бы дороже гораздо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 13:32:40

Alex2507 написал :

  1. ВН 40А следом вводной АВ 32А

хм. и нафига автомат на 32А?

Alex2507 написал : 10А свет комната+кухня

нафига свет под розеточное узо?

Alex2507 написал :

  1. УЗО 25А\10мА ванная

не многовато на него автоматов? опять же свет зачем-то

хрень вы какую-то предложили, а не щиток.

Gromozeka, а балкон/лоджия имеются?

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 13:35:50

andrewkhv написал : Gromozeka, сделайте фото этажного и квартирного щитов. У вас новостройка?

Да, новостройка. Фото щитка в квартире прикладываю. Этажный попробую сфотать сегодня вечером. Спасибо.

andrewkhv написал : хм. и нафига автомат на 32А?

нафига свет под розеточное узо?

не многовато на него автоматов? опять же свет зачем-то

хрень вы какую-то предложили, а не щиток.

Gromozeka, а балкон/лоджия имеются?

Да, балкон есть (0,6 кв.м)

0
Вложение
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 13:45:46

давайте разложим по полочкам что я имел ввиду. может я не правильно излагаю мысли, а может в чем-то и не прав.

andrewkhv написал : хм. и нафига автомат на 32А?

ВН + АВ 32 - вн предлагается при наличии неотключаемой линии на холодильник уходим щелкнули ВН холодильник остался работать. использовать вместо ВН вводной АВ считаю неправильным, при отсутствии неотключаемой линии ВН без надобности. если же вы имеете ввиду что после ВН нет надобности вводного АВ, то тут может быть и я не прав. едем дальше.

andrewkhv написал : нафига свет под розеточное узо?

об этом писалось выше что целью данного предложения было удешевление и уменьшение щитка, ставят и 1 УЗО на всю квартиру полностью, так у родителей дома стоит от застройщика. и ни разу еще ничего не сработало (переделывать не хотят пока)

andrewkhv написал : не многовато на него автоматов?

3 АВ? может быть и много. если вы считаете что много расскажите чем это чревато?

andrewkhv написал : опять же свет зачем-то

а Вы предлагаете свет без УЗО? тоесть мокрыми руками никогда не беретесь за выключатель? или детей нет которые могут залезть в выключатель? не знаю-не знаю... лучше перебдеть.

andrewkhv написал : хрень вы какую-то предложили, а не щиток.

это мое личное ИМХО, а не крик о том что нужно делать так, а не иначе. и как писалось выше

Alex2507 написал : это минимум. для себя сделал бы совершенно иначе

если человек хочет сделать уж совсем все по отдельности, то предложенный мной вариант нужно перерабатывать...

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 13:51:42

Хотелось бы сделать в первую очередь правильно, но с другой стороны не хочется раздувать щиток. Хочу попробовать уложиться в щиток на 24 места. Спасибо всем за комментарии.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.10.2013 в 14:21:56

Gromozeka написал : Хотелось бы сделать в первую очередь правильно, но с другой стороны не хочется раздувать щиток.

Установите,на каждую линию дифф.

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 14:43:38

Подскажите пож-та по дифф. автоматам, в чем разница: Дифф. автомат ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС Артикул: DSH941R AC-C16/0,03 и Дифф. автомат ABB 2-полюсный DS941 C16 30MA тип АС Артикул: DS941 АС-C16/0.03, помимо разницы в цене. Спасибо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 14:43:42

Alex2507 написал : ВН + АВ 32 - вн предлагается при наличии неотключаемой линии на холодильник уходим щелкнули ВН холодильник остался работать.

дотаточно дифф холодильника запитать в параллель с входом рубильника :)

Alex2507 написал : если вы считаете что много расскажите чем это чревато?

читайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28

Alex2507 написал : а Вы предлагаете свет без УЗО?

я предлагаю не вешать свет на розеточное узо

Gromozeka написал : Фото щитка в квартире прикладываю.

Громозека, проверяйте: С32 отключает электроплиту, С25 - все розетки, С16-свет. С10 - розетки которые примастрячены в электрощите? :) вводной С50 в этажном щите.

Gromozeka написал : в чем разница

который DSH941 - это "обновленная" модель DS941, но в силу плохих отзывов о последней, проверять на себе качество обновленной линейки я лично не хочу. хорошие диффы у АББ - это DS201С, DS202С.

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 14:47:22

Я бы проверил, но из электрики в квартире только щиток и провод заземления в ванной. Больше никаких проводов в квартире нет (ни на электроплиту, ни на свет, ни на розетки). В этажный щиток попробую залезть вечером. Спасибо.

andrewkhv написал : который DSH941 - это "обновленная" модель DS941, но в силу плохих отзывов о последней, проверять на себе качество обновленной линейки я лично не хочу. хорошие диффы у АББ - это DS201С, DS202С.

но и цена заметно лучше ) Значит лучше брать DSH941R (которые немного подороже)?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.10.2013 в 14:52:55

Gromozeka написал : Хотелось бы сделать в первую очередь правильно,

Правильно: Минимум это :- 1 УЗО на всю квартиру.

Максимум это:-

дружба написал : Установите,на каждую линию дифф.

Все остальное варианты - это баланс между ними в зависимости от любви к удобняшкам и размеров кошелька. Вот и вся правда. Решать вам. Я и мои клиенты живут на 1 узо, иногда богатые на 2х, коттеджи на 3х-5. И это годы, и это "ИЕК" Все в онлайне, у всех все "ок". Когда "не ок" проблема ищется тупым отключением из розетки проблемного электроприбора и его ремонтом. (большаааааааяяяя редкость). Проводка сделанная правильно никогда не бывает источником проблем. А сделанная неправильно - это совсем другая песня.........

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 16:10:14

Выкладываю третий вариант: Вводной дифф.автомат 32А (либо можно поставить простой автомат, так и не понял ?) Дифф. автомат 25А\30мА - варочная поверхность Дифф. автомат 16А\30мА - духовка УЗО 25А\30мА на ванную - на него авт. 16А стиралка+розетка и авт. 16А водонагреватель УЗО 25А\30мА розетки комната - на него авт. 16А розетки комната и авт. 16А кондиционер Дифф. автомат 16А\30мА - розетки кухни+вытяжка УЗО 25А\30мА свет - на него авт. 10А ванная+кухня и авт. 10А прихожая+комната Получается 20 мест, в щиток на 24 помещается с запасом. Постарался учесть замечания всех откликнувшихся на вопрос форумчан. Жду критики, ну или одобрения )) Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу