Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.11.2013 в 04:22:14

avmal написал : Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции.

Соглашусь! :)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.11.2013 в 08:00:27

avmal написал : Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции

таки да

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

19.11.2013 в 09:17:08

От стояка до счетчика тоже ПуГВ можно использовать, или там уже по любому нужен кабель?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.11.2013 в 09:19:39

Rider, кто ж отводы кабелем делает? :) Провод ПВ-1 (моножила) или ПВ-3 (многопроволочный).

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

19.11.2013 в 18:04:32

Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке, расстояние метра полтора между ними. Но они относятся к одной группе. Как лучше сделать их подключение, горизонтально шлейфом, через распайку, или быть может даже загнать к каждой свой кабель, но подключить их оба в один автомат?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.11.2013 в 18:13:46

Тогда уж каждую в свой автомат)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.11.2013 в 18:41:20

Rider написал : Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке,

Я делал(делаю)

Rider написал : горизонтально шлейфом

и естественно 1 автомат. Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

19.11.2013 в 20:01:40

Насяльника написал : Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.

Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.11.2013 в 20:25:21

maxx1 написал : Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

от черного по разному не скажу. Узнается предполагаемый уровень чистого пола - у прораба, отделочников.... Уровень столешницы в среднем - 87-89 см от чистого пола + плинтус 2,5- 4см. Итого открытая стена начинается на уровне 90 - 93 см. Обычно центр подрозетников делаем 103-105. Но!!! если есть информация по кафелю на фартуке, то смещаем к первому от поверхности горизонтальному шву. Т.к. плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал. Выше 130 тоже не ставим. В остальном дело вкуса

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2013 в 20:32:20

maxx1 написал : на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

Обычно это 105см от уровня чистого пола.

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

20.11.2013 в 09:08:26

Еще электрик упомянул про потери в кабеле большого сечения. Данное явление имеет место быть? Или что 6, что 10 мм - никакой разницы? Мне представлялось, что наоборот всё, чем толще, тем потери меньше.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9117

20.11.2013 в 09:41:38

Rider написал : чем толще, тем потери меньше.

точно так.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 10:35:03

Насяльника написал : плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал.

тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущё розетки в плитке "солнышко" с обратной стороны плитки и выламываем пассатижами промежутки между лучиками. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1298321&viewfull=1#post1298321 - можно было и в 3 раза больше лучиков наделать - тогда шкурить практически не пришлось бы. То есть, в таком случае следует наоборот - метиться в центр плитки чтобы красиво получилось - рамка розетки идеально ляжет на поверхность плитки в отличие от установки на шов.

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

20.11.2013 в 10:36:32

В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.11.2013 в 10:44:32

Rider написал : В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля?

лучше из гладкой трубы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу