Mazayac написал :
- Слить воду из крана, подождать часик-другой.
Зачем ждать часами?
Закрыть один вентиль, закрыть смеситель, открутить гайку смесителя или гайку МП подводки от счётчика к квартирному водопроводу на перекрытой трубе. Потекла горячая вода через открытую гайку - смеситель не исправен и смешивает воду в закрытом положении.
Так же не работаю или не установлены обратные клапаны на счётчиках, возможно, видно как счётчик холодной воды крутиться в обратную сторону...
roman n написал :
при открытых кранах в стояке и закрытом смесителе, труба с холодной водой нагревается (до и после вентиля), и из смесителя очень продолжительное время течет горячая вода.
Как долго проходит времени до нагрева? Вода точно горячая течёт или тёплая? Холодная вода имеет свойство нагреваться, как минимум до комнатной температуры при отсутствии циркуляции особенно когда рядом источник тепла в виде горячей трубы без изоляции.
roman n написал :
В чем проблемма?
Может строители пошутили и подложили вам в скрытую проводку свинью перемычку между ГВС и ХВС?