01.11.2013 в 12:21:40
Всем привет! В новостройке п44т стоит задача обустроить горизонтальный вентканал соеденяющий сантехкабину с вентблоком. Канал на данный момент выполнен в виде жестяной трубы d150мм. и проходит через коридор на расстоянии 15см от потолка. Идеально было бы заменить жестяную трубу на плоский короб 60x120 и провести его по потолку, потом натяжной потолок. Вроде бы всё просто, но терзают смутные сомнения по работоспособности вентиляции после такой переделки. Так канал получается сужаю да и ещё и повороты.
Может у кого уже был такой опыт, или есть мысли? Фото и схему прилагаю
02.11.2013 в 10:25:01
Ну что никто не делал ремонт в п44 т? Или все оставили так, как от застройщика?
02.11.2013 в 21:20:53
dimonn, дело в том, что диаметры разнятся в 2,5 раза..Не напрягает?
04.11.2013 в 11:49:51
vitex73 написал : dimonn, дело в том, что диаметры разнятся в 2,5 раза..Не напрягает?
Ну почему в 2.5 раза... Выход из сантехкабины d 100mm. т.е. площадь сечения 78.5 см2. Площадь сечения прямоугольного канала 72см2. Меньше конечно, но не в 2.5 раза. Эта жестяная труба d 150mm. С одной стороны пробита к сантехкабине с другой к вентблоку, но сам вход в сантехкабину то не 150мм.
04.11.2013 в 13:11:00
dimonn, делайте 60*204 прижатой к потолку. Все нормально. На туалет отвод с редукцией на D100, на ванну - полным проходом. Тройник за потолком туалета - если сносите потолок сантехкабины. Или тройник - у самого входа в канал вент короба.
05.11.2013 в 12:09:51
BV, Спасибо за совет! Как-то так тогда получается:
13.11.2013 в 23:59:21
И как сделали в итоге? :)