andrewkhv, потому что говорят нужен провод 3*2,5
21.11.2013 в 12:03:56
andrewkhv, потому что говорят нужен провод 3*2,5
21.11.2013 в 12:06:16
ну да. я немного не понимаю, что в этом странного.
21.11.2013 в 12:07:09
andrewkhv написал : лучше 2х2.5.
andrewkhv, я никак не могу понять . до этого меня убеждали что на свет нужен провод именно 1,5. и вот сейчас когда не хватает только 1,5м. и у меня не умещается провод в штробу, выясняется что к выключателю нужен провод 2,5. отсюда вопросы 1 на свет проводка 1,5 или все таки 2,5? 2 если я все же добавлю 1,5 метра с сечением 1,5 что произойдет?
21.11.2013 в 12:08:39
Maikee, вы же вроде как подцепляете свет к старому алюминию и меняете автомат на С16? или вы новую линию на свет кладете?
21.11.2013 в 12:10:06
andrewkhv написал : подцепляете свет к старому алюминию и меняете автомат на С16?
да это так. а вчем разница?
21.11.2013 в 12:10:43
andrewkhv написал : новую линию на свет кладете?
это будет везде кроме комнаты
21.11.2013 в 12:13:58
а в комнате как? и что с розетками в комнате и не в комнате?
21.11.2013 в 12:24:20
andrewkhv, в комнате розетки есть 2 на старой линии (используются редко). остальные розетки не в комнате на новой
21.11.2013 в 12:51:41
то есть в данной комнате у вас :
тогда:
21.11.2013 в 13:46:43
andrewkhv, спасибо
andrewkhv написал : то есть в данной комнате у вас :
- остается старый алюминий на свет и розетки
- свет и розетки вместе
- на них будет отдельный автомат в щите.
тогда:
я не пойму почему я не могу заменить двуклавшный выключатель на одноклавишный, удлинить ввг 2*1,5? я е говорю что не лезет
21.11.2013 в 14:37:20
можете, но... зачем??? так здорово иметь возможность включать рожки люстры по очереди. а толщина кабеля 3х2.5 такая же, как у 2х2.5, только ширина чуть больше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.