Maikee, любой участок линии стационарной электропроводки должен быть защищен автоматом. тянете более тонкий участок - извольте поставить соответствующий автомат. для 1.5 квадратов меди рекомендуется С10, что есть определенная перестраховка, но для дома для семьи запас прочности не повредит.
21.11.2013 в 16:11:30
andrewkhv,спасибо. если я правильно понимаю можно поставит с 10 и удлинить проводом 2*1,5? если такк то я так и сделаю. и провод размещу по ширине в стене
21.11.2013 в 16:26:21
а почему бы немного не увеличить штробу для 3х2.5?
21.11.2013 в 16:30:45
потому что горизонтально нельзя штробить
Maikee написал : я проштробил дрелью обычной канавку мелкую 4-5 мм, горизонтально 92 см, а кабель не лезет
22.11.2013 в 02:16:56
насколько качественные узо 16 а TDM? не нашел узо 16 -25а
22.11.2013 в 02:21:40
ни на сколько. не берите китай. берите бренды: узо "домовой" стоит около 1000руб, например.
22.11.2013 в 03:34:51
andrewkhv написал : берите бренды: узо "домовой" стоит около 1000руб
чем дороже тем меньше вероятность что это в ящике останется. у меня счетчик уперли дешевый
22.11.2013 в 04:17:44
те кто ворует счетчики вряд ли знают что такое узо. можете его наждачкой попортить и зеленкой покрасить.
22.11.2013 в 08:04:26
TDM кстати финдипёрсно внешне выглядят :) ораньжевенькие такие сразузаметные. Так что и на них могут позариться если на то пошло.
23.11.2013 в 20:36:37
с помощью этого я моргу соединить алюминий с медью?