smrnv, хорошо, как Вы себе представляете работу узла, который на фото? И функцию байпасса? Насосно-смесительному узлу он нафиг не нужен. Это так, к слову...
02.11.2013 в 20:21:09
smrnv, хорошо, как Вы себе представляете работу узла, который на фото? И функцию байпасса? Насосно-смесительному узлу он нафиг не нужен. Это так, к слову...
02.11.2013 в 21:48:55
Я представляю себе как средство балансировки контуров (радиаторных и теплого пола). Но если бы я все знал, не обращался бы с вопросами на форуме :) То, что не нужен смесительному узлу, согласен. Его там и нет в штатной схеме.
02.11.2013 в 22:03:03
smrnv написал : представляю себе как средство балансировки контуров
нет. Для этого нужен гидравлический разделитель.
02.11.2013 в 22:20:38
Нет. С гидравлическим разделителем и балансировать нечего.
Вот автор нужен!
03.11.2013 в 03:18:15
Обычно в настенных котлах существует встроенный перепускной клапан. Возможно, что его настройка слишком высока. При всех закрытых радиаторных головках возможен такой рост перепада котлового насоса, который не может быть полностью скомпенсирован закрытием трёхходового. А следствие этого - перегрев стяжки. Но сам этот узел смесительный от Керми предлагает лишь поддержание постоянной температуры на выходе смесителя. А при совместном использовании радиаторов и тёплых полов такая схема неприемлема. Если бы контуры пола управлялись комнатными термостатами, тогда такая хрень с постоянной температурой смеси была бы с натяжкой оправдана. На если в комнате работает радиатор с термоголовкой, то управление полом от комнатного термостата будет невозможным. Надеюсь, понятно объяснил, что схема не верна. Для совместной работы полов и радиаторов нужен половой смеситель, управляемый погодной автоматикой. Потому Вы выбрали неудачный образец для подражания. Крашенные трубы не спасают от ошибочных решений.
06.11.2013 в 11:03:03
smrnv написал : На фото присутствует некий байпас на входе узла. Можете поделиться, откуда он взялся
Добрый день. Ранее не мог ответить ,вчера поздно прилетел с Египта.Это перепускной клапан Luxor.Стоит для работы электрокотла в межсезонье (осень-весна) для отопления только теплым полом.Чтобы котловой насос электрокотла не работал в тупик при закрытии смесительного клапана в узле теплого пола.В электрокотле Протерм скат нет встроенного перепускного клапана.На этом объекте пока нет газа и когда будет неизвестно.
cineman написал : Потому Вы выбрали неудачный образец для подражания. Крашенные трубы не спасают от ошибочных решений.
Где можно посмотреть Ваши работы?
Максим.
06.11.2013 в 12:55:31
maximys78 написал : Где можно посмотреть Ваши работы?
Я не пользуюсь полипропиленом и не раскрашиваю трубы.
06.11.2013 в 16:45:09
maximys78 написал : Это перепускной клапан Luxor.
Он на фиксированный перепад или как-то настаивается?
AlexMax написал : smrnv, в данном случае байпасс является, ИМХО, частью защитной автоматики котла. Он относится не к насосно-смесительному узлу, а СО вцелом.
Похоже, Вы были правы, признаю свою ошибку.
06.11.2013 в 17:27:20
smrnv написал : Похоже, Вы были правы, признаю свою ошибку.
Правильно, насколько я могу сидить о камраде максимус78, это компетентный монтажник, с уклоном проектировщика. Байпасс - элемент безопасности системы или узла. Судя по его установке- системы.
06.11.2013 в 20:41:24
Я б поставил 30-40 кПа или 300-400 мбар, в зависимости от шкалы на клапане.