06.11.2013 в 00:39:34
Всем спасибо за ответы. Вы правы в электрике я далеко не профи :) но мне захотелось понять для себя что это на примере квартиры...
по результатам комментариев модернизировал схему и вот что получилось:
Есть ряд вопросов:
Заранее спасибо за ответы/советы.
06.11.2013 в 00:57:39
ADich написал :
- насколько целесообразно использовать УЗМ в новостройке?
можно обойтись без него
ADich написал : Что можно упростить в данной схеме? Платить лишние деньги безусловно не хочется
ADich написал : на лестничной площадке стоит что-то менять, в части надёжности компонентов? (на текущий момент предложено - УЗО-ВАД2 S С25А 100мА 3р+N)
поставьте просто вводной атвомат С25А 3р+N
ADich написал :
- щиток у меня будет переноситься, соответственно от лестничной площадки провод новый тянуть. как понимаю брать ВВГ НГ LS 5х4мм2, исходя из текущей схемы.....
да
схема норм бюджетная
единственное почему на свет ,по схеме, РЕ не подключается ?
06.11.2013 в 01:44:41
ADich написал :
- насколько целесообразно использовать УЗМ в новостройке? экономия на них приличная
В целях экономии можно обойтись без УЗМ, т.к. линии новые.
ADich написал :
- щиток у меня будет переноситься, соответственно от лестничной площадки провод новый тянуть. как понимаю брать ВВГ НГ LS 5х4мм2, исходя из текущей схемы.....
Я бы протянул 5х6 . И на варочную панель надо 5х4.
ADich написал :
- Что можно упростить в данной схеме? Платить лишние деньги безусловно не хочется
Упрощать особо нечего, разве что освещение можно скомпоновать на меньшее количество автоматов, но на этом сильно Вы не сильно сэкономите)) А вот нейтраль так, как у Вас нарисовано на схеме, подключать нельзя - узо будут постоянно срабатывать. Нейтраль на конечного потребителя надо брать с того узо на котором он сидит.
ADich написал :
- на лестничной площадке стоит что-то менять, в части надёжности компонентов? (на текущий момент предложено - УЗО-ВАД2 S С25А 100мА 3р+N)
Можно и не менять. Поставьте у себя в щите в качестве вводного 3-полюсный автомат на 25А, впрочем это Вам уже посоветовали))
06.11.2013 в 01:49:24
ADich, Второй раз задаю вопрос РЕ есть или нет??? Что то никто не заикнулся про него...:confused:
06.11.2013 в 01:52:43
DED@ПВО написал : ADich, Второй раз задаю вопрос РЕ есть или нет??? Что то никто не заикнулся про него...:confused:
ADich написал : Дом новый
и на схеме есть.
STAS_V написал : Я бы протянул 5х6 . И на варочную панель надо 5х4.
зачем?
STAS_V написал : А вот нейтраль так, как у Вас нарисовано на схеме, подключать нельзя - узо будут постоянно срабатывать. Нейтраль на конечного потребителя надо брать с того узо на котором он сидит.
я на схеме вообще нейтраль не вижу
06.11.2013 в 01:55:23
А зачем это обсуждать. И так понятно, что в новостройке с 3-х фазным вводом, расположенной в Москве, PE ЕСТЬ:)
06.11.2013 в 01:55:30
Metall написал : и на схеме есть.
На схеме он только для варочной поверхности изображен....???
06.11.2013 в 01:56:35
кстати ADich , если будете оставлять иэковские аппараты в щите , то узо нужно поставить после автомата.. а лучше все это нафиг выкинуть , (можно оставить только выключатель нагрузки.) после него поставить вводной автомат нормальной фирмы (SE,ABB) 3p+N С25
06.11.2013 в 01:57:48
DED@ПВО написал : На схеме он только для варочной поверхности изображен....???
внимательно посмотрите.. схема хоть и кривая но маломальски все понятно
06.11.2013 в 02:02:17
Metall написал : я на схеме вообще нейтраль не вижу
Кстати , да . Это я не внимательно посмотрел. На схеме синенькой линией обозначен PE.
06.11.2013 в 09:24:34
STAS_V написал : На схеме синенькой линией обозначен PE.
И почему-то не заведен на линии света - надо заводить. На плиту я бы тоже 5*4 закинул, а не 5*2,5 (ведь большинство плит на самом деле двухфазные, а не трехфазные)
Я бы в этажный щиток вообще не лез - нормально у вас там все сделано
STAS_V написал : Упрощать особо нечего, разве что освещение можно скомпоновать на меньшее количество автоматов, но на этом сильно Вы не сильно сэкономите))
Ну если по 2 линии света на 1 автомат повесить, то можно сократить количество элементов в щитке
у вас там уже 43 модуля получается (без учета таймера и 6 модулей УЗМ) - есть шанс вписаться в щиток на 48 модулей
06.11.2013 в 14:47:16
Metall написал : внимательно посмотрите.. схема хоть и кривая но маломальски все понятно
Вот и посмотрите внимательно:
06.11.2013 в 21:02:38
DED@ПВО написал : Вот и посмотрите внимательно:
- РЕ выполнено фиолетовым цветом, а не желто-зеленым и только для варочной поверхности;
- N отсутствует как класс;
- Фазы разведены желтым и зеленым, что не допустимо.
- подключение к ВА 3р по середине, - это как, - до или после???
ты прикалуешся ?
схему изобразил человек не сведующий в этом , и у него не плохо получилось... ибо я понял... чисто схемотически все понятно , кроме -
Metall написал : единственное почему на свет ,по схеме, РЕ не подключается ?
07.11.2013 в 03:04:17
DED@ПВО написал : Фазы разведены желтым и зеленым, что не допустимо.
Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.
07.11.2013 в 07:07:17
STAS_V написал : Кстати ПУЭ рекомендует маркировать фазы желтый, зеленый, красный.
Это относится прежде всего к шинам