ADich, ИМХО, схемка очень сырая и кривая.
1) У вас трехфазный ввод, и достаточно приличный этажный щиток. Я бы этажный щит не трогал! 2) При вводном автомате 25А (а больше ставить и не надо и не разрешат) достаточно иметь вводной кабель до квартиры сечением 5*4 3) Хотите иметь УЗМ - надо понимать что их придется ставить 3 штуки - одно УЗМ на каждую фазу (вот цена вопроса сразу в 3 раза возрастает, желание ставить этот девайс еще не пропало?) 4) Схему квартирного щитка надо составлять учитывая наличие трех фаз, а не одной
Вот вам пример схемы из соседней темы
Я ее идеальной не считаю, но у вас должно получиться что-то подобное В вашем случае будет как минимум один трехфазный потребитель - это электроплита. Возможно, еще проточный водонагреватель. Вся остальная нагрузка однофазная, ее надо как-то равномерно по фазам раскидать.
В самом простом случае ставьте 1 УЗО на каждую фазу. Дальше уже по желанию...
Просто так лихо перейти от трехфазного ввода 25А на однофазный 50А думаю не получится. ИМХО даже если и реально - то это будет очень долго и очень много бумажной волокиты.