alexp
alexp
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

06.11.2013 в 10:32:22

Peterjela написал : alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"?

Где-то в сети видел такое название.

Peterjela написал : Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм).

Да, так будет лучше, чем увеличивать кол-во соединениЙ. Еще раз большое спасибо за подробную консультацию!

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

06.11.2013 в 11:03:32

Peterjela написал : если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками

А я вот могу предложить взять любые американки для счетчика, лишь бы гайка была хорошая(например Ителмовские - там гайка с дыркой, а не с ушками - щас поймете, почему это важно), и любые американки с плоским уплотнением. Например, Итап 151, или Виега под пайку с наружней резьбой. Дальше просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки. Ушки могут не позволить пользоваться американкой, если длина гайки с ушками больше длины штуцера - вернее, той его части, что без резьбы.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2013 в 12:53:21

Warhamster написал : просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки.

... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним. Из-за которого грамотный установщик, читавший инструкцию, его не опломбирует.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

06.11.2013 в 13:10:40

Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма. И еще можно посмотреть на комплектные гайки к счетчикам: к той же ителме идут короткие, только тонкие; к некоторым дешевым счетчикам так же идут короткие(видимо, экономят материал).

Грамотный установщик должен, в таком случае, иметь при себе качественные американки, а не ставить то дерьмо, что в комплекте. Либо ставить что дает заказчик, и не вы***ваться, ибо не у него потом обломится штуцер толщиной в 2мм.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

06.11.2013 в 21:39:42

psnsergey написал : ... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним.

На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры? А после счётчика ещё меньше: 1ДУ, то есть 15 мм, таких коротких штуцеров точно не бывает, т.к. там будет только резьба.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

06.11.2013 в 23:36:55

Warhamster написал : Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма.

Возможно, это утверждение лишь выдернуто из контекста фразы, что прямой участок обеспечивается штуцерами. У Ителмы 2008 года выпуска в паспорте, раздел - монтаж, написано: > Требования по прямым участкам трубопровода удовлетворяются длинной стандартных присоединительных штуцеров.

А вот для счётчиков Тепловодомер написано, что прямые участки водопровода не нужны, но опять с оговоркой, что в случае когда будут применены штуцеры: > Прямой участок трубопровода перед счетчиком с DN 15 ÷ 40 не требуется, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводом – изготовителем присоединителей, стабилизирующих поток воды.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

07.11.2013 в 00:01:45

alexp написал : слишком много поворотов

не думаю, что потери будут существенные.

alexp написал : отключение стояка на неопределенный срок

Только до установки первого крана, дальше стояк можно снова включать.

0
alexp
alexp
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

07.11.2013 в 15:21:45

В общем все сделал сегодня. На все про все ушло 2 часа. Очень много времени потерял на то, чтобы отрезать ножовкой медную трубку через лючок. Удобнее всего было бы резать насадкой на дрель (фрезой и т.п.). Остальное - без проблем, только удовольствие! Кстати, старый фиттинг стоял без гильзы, а отожженная труба была резана труборезом - мастера даже не потрубились грату снять :mad: . Большое спасибо за консультации! Всем удачи!

0
Вложение
alexp
alexp
Новичок

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

07.11.2013 в 15:24:07

alexp написал : ...потрубились грату снять...

Коламбур, однако - не потрудились снять грату :)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.11.2013 в 17:00:41

alexp написал : не потрудились снять грату

"Грат", а не "грату": слово "грат" - мужского рода.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.11.2013 в 17:06:09

ser000 написал : На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры?

Во-1, у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.

http://www.packo.ru/node/1240 ЗАО "Тепловодомер" ВСХ, ВСГ, ВСТ счетчики воды крыльчатые ... при установке водосчетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед ним необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов длиной не менее 5 Д, а за счетчиком - не менее 1 Д, где Д - диаметр трубопровода. Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;

Во-2, надо ещё обращать внимание на внутренний диаметр - он должен возможно точнее быть равным Ду, хотя, конечно, плюс-минус миллиметр тут не так критично. Фитинги для МП/PEX, заужающие проход, ближе 5 Ду - очень плохо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу