05.11.2013 в 13:14:08
Доброго времени суток! Попросили помочь установить счетчик (см. фото).
На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р. Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик. Поэтому прежде чем приступить к работе, хочу получить ответы на вопросы:
05.11.2013 в 13:26:36
....
05.11.2013 в 13:36:02
alexp написал : Думаю, отказаться от установочного комплекта водосчетчика, попробовать подключить в.с. фиттингами 1/2"-3/4" (уменьшит длину вставки). Что скажете?
Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?
Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.
05.11.2013 в 13:52:32
alexp написал : На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р.
Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.
05.11.2013 в 14:20:03
alexp написал : Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик.
Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными
установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)
05.11.2013 в 14:24:25
Андраник написал : Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?
Да, Вы правы, найти фиттинг под фланец в\с с прокладкой, наверное, будет непросто
Андраник написал : Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.
С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты? Что есть гильза? Судя по всему, она так и останется в магистрали. Верно?
05.11.2013 в 14:26:08
ser000 написал : Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.
Да, верно, но слишком много поворотов + отключение стояка на неопределенный срок, что мне не нравится.
05.11.2013 в 14:31:34
Peterjela написал : Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)
- Ножовкой по металлу (трубогиб заминает резьбу - гильзу тогда не просто вставить)
- Это не обжимная муфта, а компрессионный фитинг. Его использовать можно скоко хочешь раз, КРОМЕ сухарика (цельное колечко, входящее в комплект фитинга (в отличии от гильзы)) Сухарик по размеру прикупите в магазе, они, как и вставки-гильзы, продаются отдельно. А сам старый сухарик вминается в трубу,- пусть там и остается :) - выкините его с отрезком трубы).
- Не надо.
Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р., счетчик + установочный комплект. Ителма нормальный в/с? Или по совету лучше Zenner?
05.11.2013 в 14:33:14
alexp написал : С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты?
Сам спрашиваю, сам отвечаю. Лучше тем, что в.р. вместо н.р. Спасибо
05.11.2013 в 17:43:03
alexp написал : Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р.,
-1 ... и опыт - друг ошибок трудных... +1 :) alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"? Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм). (первый штуцер от счетчика пакуется прямо в косой фильтр; а фитинг на фотке НР 1/2"-15)
05.11.2013 в 17:47:46
ЗЫ
alexp, посмотрите тут, чтоб прояснить устройство компрессионного фитинга для меди с цельным медным колечком-сухариком (БЕЗ ВСЯКИХ фаровских резинок!) :
06.11.2013 в 10:32:22
Peterjela написал : alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"?
Где-то в сети видел такое название.
Peterjela написал : Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм).
Да, так будет лучше, чем увеличивать кол-во соединениЙ. Еще раз большое спасибо за подробную консультацию!
06.11.2013 в 11:03:32
Peterjela написал : если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками
А я вот могу предложить взять любые американки для счетчика, лишь бы гайка была хорошая(например Ителмовские - там гайка с дыркой, а не с ушками - щас поймете, почему это важно), и любые американки с плоским уплотнением. Например, Итап 151, или Виега под пайку с наружней резьбой. Дальше просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки. Ушки могут не позволить пользоваться американкой, если длина гайки с ушками больше длины штуцера - вернее, той его части, что без резьбы.
06.11.2013 в 12:53:21
Warhamster написал : просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки.
... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним. Из-за которого грамотный установщик, читавший инструкцию, его не опломбирует.
06.11.2013 в 13:10:40
Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма. И еще можно посмотреть на комплектные гайки к счетчикам: к той же ителме идут короткие, только тонкие; к некоторым дешевым счетчикам так же идут короткие(видимо, экономят материал).
Грамотный установщик должен, в таком случае, иметь при себе качественные американки, а не ставить то дерьмо, что в комплекте. Либо ставить что дает заказчик, и не вы***ваться, ибо не у него потом обломится штуцер толщиной в 2мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу