Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 13:14:08

Доброго времени суток! Попросили помочь установить счетчик (см. фото).

На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р. Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик. Поэтому прежде чем приступить к работе, хочу получить ответы на вопросы:

  1. Как правильно обрезать отожженную медь? С неотожженной у меня есть опыт работы (пару водопроводов, несколько сот паек), есть хороший труборез и мелкая ножовка. Нужна ли оправка для резки мягкой меди труборезом? Где таковую найти или лучше аккуратно ножовкой отрезать?
  2. Можно ли пользовать обжимную муфту повторно: разъединил-соединил?
  3. Думаю, отказаться от установочного комплекта водосчетчика, попробовать подключить в.с. фиттингами 1/2"-3/4" (уменьшит длину вставки). Что скажете? Спасибо за внимание, уделенное теме. Буду благодарен за советы.
0
Вложение
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 13:26:36

....

  1. Насколько удачно паяется отожженная медь (насколько уходит геометрия трубы в месте реза)? Самый простой вариант, укоротить медь, отказаться от обжимки, подпаять к меди муфту 1/2", использовать в/с со стандартным установочным комплектом. Правда пайка усугубляется наличием люка и воды в медной магистрали.
0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

05.11.2013 в 13:36:02

alexp написал : Думаю, отказаться от установочного комплекта водосчетчика, попробовать подключить в.с. фиттингами 1/2"-3/4" (уменьшит длину вставки). Что скажете?

Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?

Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

05.11.2013 в 13:52:32

alexp написал : На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р.

Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

05.11.2013 в 14:20:03

alexp написал : Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик.

Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными
установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)

  1. Ножовкой по металлу (трубогиб заминает резьбу - гильзу тогда не просто вставить)
  2. Это не обжимная муфта, а компрессионный фитинг. Его использовать можно скоко хочешь раз, КРОМЕ сухарика (цельное колечко, входящее в комплект фитинга (в отличии от гильзы)) Сухарик по размеру прикупите в магазе, они, как и вставки-гильзы, продаются отдельно. А сам старый сухарик вминается в трубу,- пусть там и остается :) - выкините его с отрезком трубы).
  3. Не надо.
0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 14:24:25

Андраник написал : Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?

Да, Вы правы, найти фиттинг под фланец в\с с прокладкой, наверное, будет непросто

Андраник написал : Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.

С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты? Что есть гильза? Судя по всему, она так и останется в магистрали. Верно?

0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 14:26:08

ser000 написал : Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.

Да, верно, но слишком много поворотов + отключение стояка на неопределенный срок, что мне не нравится.

0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 14:31:34

Peterjela написал : Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)

  1. Ножовкой по металлу (трубогиб заминает резьбу - гильзу тогда не просто вставить)
  2. Это не обжимная муфта, а компрессионный фитинг. Его использовать можно скоко хочешь раз, КРОМЕ сухарика (цельное колечко, входящее в комплект фитинга (в отличии от гильзы)) Сухарик по размеру прикупите в магазе, они, как и вставки-гильзы, продаются отдельно. А сам старый сухарик вминается в трубу,- пусть там и остается :) - выкините его с отрезком трубы).
  3. Не надо.

Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р., счетчик + установочный комплект. Ителма нормальный в/с? Или по совету лучше Zenner?

0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

05.11.2013 в 14:33:14

alexp написал : С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты?

Сам спрашиваю, сам отвечаю. Лучше тем, что в.р. вместо н.р. Спасибо

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

05.11.2013 в 17:43:03

alexp написал : Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р.,

-1 ... и опыт - друг ошибок трудных... +1 :) alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"? Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм). (первый штуцер от счетчика пакуется прямо в косой фильтр; а фитинг на фотке НР 1/2"-15)

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

05.11.2013 в 17:47:46

ЗЫ alexp, посмотрите тут, чтоб прояснить устройство компрессионного фитинга для меди с цельным медным колечком-сухариком (БЕЗ ВСЯКИХ фаровских резинок!) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=

0
Аватар пользователя
alexp

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 98

06.11.2013 в 10:32:22

Peterjela написал : alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"?

Где-то в сети видел такое название.

Peterjela написал : Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм).

Да, так будет лучше, чем увеличивать кол-во соединениЙ. Еще раз большое спасибо за подробную консультацию!

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

06.11.2013 в 11:03:32

Peterjela написал : если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками

А я вот могу предложить взять любые американки для счетчика, лишь бы гайка была хорошая(например Ителмовские - там гайка с дыркой, а не с ушками - щас поймете, почему это важно), и любые американки с плоским уплотнением. Например, Итап 151, или Виега под пайку с наружней резьбой. Дальше просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки. Ушки могут не позволить пользоваться американкой, если длина гайки с ушками больше длины штуцера - вернее, той его части, что без резьбы.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2013 в 12:53:21

Warhamster написал : просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки.

... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним. Из-за которого грамотный установщик, читавший инструкцию, его не опломбирует.

0
Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

06.11.2013 в 13:10:40

Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма. И еще можно посмотреть на комплектные гайки к счетчикам: к той же ителме идут короткие, только тонкие; к некоторым дешевым счетчикам так же идут короткие(видимо, экономят материал).

Грамотный установщик должен, в таком случае, иметь при себе качественные американки, а не ставить то дерьмо, что в комплекте. Либо ставить что дает заказчик, и не вы***ваться, ибо не у него потом обломится штуцер толщиной в 2мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу