Выношу на суд общественности схему щитка для двухкомнатной квартиры!
На лестничной площадке автомат на 63 А и УЗО 100 мА. Буду рад услышать замечания и пожелания! Спасибо!
06.11.2013 в 14:26:39
Выношу на суд общественности схему щитка для двухкомнатной квартиры!
На лестничной площадке автомат на 63 А и УЗО 100 мА. Буду рад услышать замечания и пожелания! Спасибо!
06.11.2013 в 14:50:03
1) Схему читать и писать принято сверху вниз и слева направо. 2) На вводе ВН, за ним УЗМ 3) Ваши действия при отключении 31 января в 23-50 АВ освещения квартиры. Вся квартира без света? 4) Про АВ на 20А забыть! 5) Розетки и потребители кухни на 5 линиях, но все прочие розетки всей квартиры на одной линии? Резервирования нет?
Пересмотреть своё отношение к жизни!
06.11.2013 в 14:58:13
web-rr
6) На ТП может и 10А хватит автомата? 7) Подпишите сечения кабелей на схеме, а то вдруг чего намудрили
Много коммутации в распайках собираетесь делать? Какой метод соединения жил выбрали?
06.11.2013 в 15:23:48
Тоже планирую щиток для двушки. Пока получается так:
PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской? :)
06.11.2013 в 15:30:21
Slonobas написал : Пока получается так:
Slonobas написал : PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской?
А вы не родственники? На первой схеме весь свет на 1 автомате, а у вас весь свет на 1 УЗО. Ладно бы хоть на 1м УЗО только свет, но по какой логике вы на это УЗО еще и розетки кухни закинули???
Или на УЗО группировать нагрузку одного помещения, или на 1 УЗО вешать всю однотипную нагрузку, или наоборот на одном УЗО собирать как можно более разнообразную нагрузку: например кондей одной комнаты, свет другой комнаты, и розетки третьей комнаты...
Но ваш подход весь свет+1 розеточная группа похоже уникален для этого форума
06.11.2013 в 15:43:30
Solovey, ой, не ту схему поклал
вот
а что плохого во всем свете под 1 УЗО?
06.11.2013 в 15:50:20
Slonobas написал : а что плохого во всем свете под 1 УЗО?
Давайте с хорошего:
Но есть один маленький минус - вот один чих - и вся квартира в момент осталась без света. Это не очень плохо - надо просто знать что такое теоретически возможно :)
06.11.2013 в 15:55:09
Solovey, согласен но вероятность вылететь УЗО по свету на мой взгляд в разы меньше, чем вылететь розеточному УЗО да и лампы, работающие от розетки никто не отменял :)
06.11.2013 в 15:57:36
Vart написал : Выношу на суд общественности схему щитка для двухкомнатной квартиры!
На лестничной площадке автомат на 63 А и УЗО 100 мА. Буду рад услышать замечания и пожелания! Спасибо!
Стиралка, посудомойка, бойлер, лоджия - это все первые кандидаты на вышибание УЗО. При срабатывании вышеуказанных УЗО у Вас выключится либо холодильник с морозилкой, либо свет, либо розетки по всем комнатам. Это у Вас специально так задумано?
06.11.2013 в 15:58:05
Solovey написал : А вы не родственники?
:applause: улыбнуло! Замечания учел, схему поправил.
есть несколько вопросов:
06.11.2013 в 16:01:35
Slonobas написал : Solovey, согласен но вероятность вылететь УЗО по свету на мой взгляд в разы меньше, чем вылететь розеточному УЗО да и лампы, работающие от розетки никто не отменял
Тогда все отлично! только 7 УЗО на двушку - ИМХО дорого. Я бы сократил штучек до 4-х, но при этом не пожалел бы денег на УЗО типа А
Но это исключительно мое представление о целесообразности расхода финансовых стредств :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу