Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.11.2013 в 11:22:34

Slonobas написал : Если повесить свет на УЗО, то хуже точно не будет

Внезапное выключение света в ванной достаточно опасно само по себе.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

07.11.2013 в 11:27:26

x.tra, ну если финансы позволяют и есть место под большой щиток - тады да :) AlexeyL, ну ведь он не просто так выключится то?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.11.2013 в 11:34:32

Slonobas написал : AlexeyL, ну ведь он не просто так выключится то?

Если объединять свет и "мокрые" розетки под одним УЗО - то очень даже выключится просто так. Если дифзащита исправна и номиналы выбраны правильно.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.11.2013 в 11:57:56

Solovey написал : Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка. Уверен что подобная ситуация еще у кучи народа по стране с относительно новыми ремонтами...

Так что утверждать что не надо свет ванной комнаты под УЗО ставить наверное не следует.

При высоте размещения всего этого хозяйства выше чем 2,3м? Да Вы гигант батенька...

Мне всегда нравится когда начинают рассуждать о том как плох какой-то конкретный пункт ПУЭ после нарушения десятка других...

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.11.2013 в 12:01:17

SVKan написал : Да Вы гигант батенька...

не нуачо? вот пришел некто в ванную подмышки побрить... и тут бац!:o

SVKan написал : как плох какой-то конкретный пункт ПУЭ после нарушения десятка других...

:applause:

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

07.11.2013 в 22:35:38

x.tra написал : Незачем свет затягивать под УЗО.

есть зачем. вы заблуждаетесь..

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.11.2013 в 23:35:00

ИМХО при установке УЗО на свет в ванной стоит подумать не столько о выборе уставки между 10 мА и 30 мА, сколько о том, чтобы кроме света к этому УЗО ничего больше не было подключено, дабы потом не лететь на пол в полной темноте в состоянии полной дезориентации в пространстве, когда долбанет от розеточной линии ванной и УЗО сработает. И хотя критическое мышление в момент удара отключается и все реакции рефлекторные, все же приятней лететь на пол при свете.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

08.11.2013 в 01:33:48

Solovey написал : Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка. Уверен что подобная ситуация еще у кучи народа по стране с относительно новыми ремонтами...

Так что утверждать что не надо свет ванной комнаты под УЗО ставить наверное не следует.

А почему бы свет в ванной не сделать 12-ти вольтовым? Кстати, я тоже поставил в ванную УЗО на свет на 10 ма.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

08.11.2013 в 02:10:20

Abrikos написал : чтобы кроме света к этому УЗО ничего больше не было подключено, дабы потом не лететь на пол в полной темноте в состоянии полной дезориентации в пространстве, когда долбанет от розеточной линии ванной и УЗО сработает.

Спорно. Мне думается, что лучше всю электрику ванны (свет, розетки) сажать под одно УЗО, дабы если сработает, то чтоб не было последствий если вы нащупаете в темноте ту самую розетку под отдельным УЗО.

0
Аватар пользователя
fraer-max

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 31

08.11.2013 в 13:12:45

Solovey написал : Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А...

а если: всю ванную комнату "посадить" под дифф 16/10мА, при этом и свет провести 2,5 мм2 провод??

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.11.2013 в 13:44:21

fraer-max написал : а если: всю ванную комнату "посадить" под дифф 16/10мА, при этом и свет провести 2,5 мм2 провод??

Прибегут злые дятьки с мастерсити и начнут ругаться, ибо обычно выключатели расчитаны на номинальный ток в 10А.

Хотя лично себе такую конструкцию на лоджии сделал: 16А автомат, кабель до розетки, от розетки на выключатель и через него на единственную лампочку. Вся проводка 2.5 квадрата.

Просто подумал что под единственную лампочку на лоджии тянуть персональную линию от щитка как-то жирно... А от комнатного света физически неудобно было запитываться, ибо делал все без распаек.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2013 в 13:47:38

Хоть это и неправильно, но себе свет на балконе также подключал через розеточную линию кабелем 3х2,5. Перегрузка в цепи освещения маловероятна, а возможный ток КЗ на автоматах 16А и 10А практически одинаков. Важное условие - никаких розеток после включателя!

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.11.2013 в 23:39:33

ksiman написал : Хоть это и неправильно, но себе свет на балконе также подключал через розеточную линию кабелем 3х2,5. Перегрузка в цепи освещения маловероятна, а возможный ток КЗ на автоматах 16А и 10А практически одинаков. Важное условие - никаких розеток после включателя!

вобщето это правильно.. так и делаю иногда. ... даже если будет перегрузка , то 3*1,5 спокойно держит 16А , а по КЗ автомат с хар-ой В без проблем отсечет

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.11.2013 в 23:40:47

Solovey написал : Прибегут злые дятьки с мастерсити и начнут ругаться, ибо обычно выключатели расчитаны на номинальный ток в 10А.

во первых выключатели защищать не надо во вторых , откуда в цепи освещения одного выключателя возьмется 10А ?

0
Аватар пользователя
НН

Местный

Регистрация: 16.12.2012

Казань

Сообщений: 26

09.11.2013 в 02:54:00

Всем спасибо за ответы! В общем, поиск УЗО 25А/10мА приличных производителей не дал положительных результатов. Хотя теоретически что-то и нашел в интернете (УЗО Legrand DX3, Артикул: 411504), но на практике не нашел.

Поэтому ставлю УЗО Леранд или АББ 16А/10мА (у кого тип А найду) с связке с автоматом В16.
Одна такая линия будет держать только стиральную машину в ванной, другая линия теплый пол и полотенцесушитель в ванной. Это, скорее, будет именно УЗО + АВ, а не дифавтомат 25А/10мА. Прежде всего потому, что слишком жестоко указанную технику под 25А ставить.

Что касается света в ванной, то у меня под свет одна линия на всю квартиру, в том числе на ванную. Висит высоко под потолком, головой не задеваем)). Тут УЗО 30мА.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу