08.11.2013 в 01:33:48
Solovey написал : Ну вот лично у меня в ванной комнате металлический реечный потолок со встроеными точечными светильниками. Стоя в ванной я могу коснуться потолка. Уверен что подобная ситуация еще у кучи народа по стране с относительно новыми ремонтами...
Так что утверждать что не надо свет ванной комнаты под УЗО ставить наверное не следует.
А почему бы свет в ванной не сделать 12-ти вольтовым? Кстати, я тоже поставил в ванную УЗО на свет на 10 ма.
08.11.2013 в 02:10:20
Abrikos написал : чтобы кроме света к этому УЗО ничего больше не было подключено, дабы потом не лететь на пол в полной темноте в состоянии полной дезориентации в пространстве, когда долбанет от розеточной линии ванной и УЗО сработает.
Спорно. Мне думается, что лучше всю электрику ванны (свет, розетки) сажать под одно УЗО, дабы если сработает, то чтоб не было последствий если вы нащупаете в темноте ту самую розетку под отдельным УЗО.
08.11.2013 в 13:12:45
Solovey написал : Другое дело если хотите розетку под автоматом 16А и свет проложить кабелем 1.5 квадрата под защитой автомата 10А...
а если: всю ванную комнату "посадить" под дифф 16/10мА, при этом и свет провести 2,5 мм2 провод??
08.11.2013 в 13:44:21
fraer-max написал : а если: всю ванную комнату "посадить" под дифф 16/10мА, при этом и свет провести 2,5 мм2 провод??
Прибегут злые дятьки с мастерсити и начнут ругаться, ибо обычно выключатели расчитаны на номинальный ток в 10А.
Хотя лично себе такую конструкцию на лоджии сделал: 16А автомат, кабель до розетки, от розетки на выключатель и через него на единственную лампочку. Вся проводка 2.5 квадрата.
Просто подумал что под единственную лампочку на лоджии тянуть персональную линию от щитка как-то жирно... А от комнатного света физически неудобно было запитываться, ибо делал все без распаек.
08.11.2013 в 13:47:38
Хоть это и неправильно, но себе свет на балконе также подключал через розеточную линию кабелем 3х2,5. Перегрузка в цепи освещения маловероятна, а возможный ток КЗ на автоматах 16А и 10А практически одинаков. Важное условие - никаких розеток после включателя!
08.11.2013 в 23:39:33
ksiman написал : Хоть это и неправильно, но себе свет на балконе также подключал через розеточную линию кабелем 3х2,5. Перегрузка в цепи освещения маловероятна, а возможный ток КЗ на автоматах 16А и 10А практически одинаков. Важное условие - никаких розеток после включателя!
вобщето это правильно.. так и делаю иногда. ... даже если будет перегрузка , то 3*1,5 спокойно держит 16А , а по КЗ автомат с хар-ой В без проблем отсечет
08.11.2013 в 23:40:47
Solovey написал : Прибегут злые дятьки с мастерсити и начнут ругаться, ибо обычно выключатели расчитаны на номинальный ток в 10А.
во первых выключатели защищать не надо во вторых , откуда в цепи освещения одного выключателя возьмется 10А ?
09.11.2013 в 02:54:00
Всем спасибо за ответы! В общем, поиск УЗО 25А/10мА приличных производителей не дал положительных результатов. Хотя теоретически что-то и нашел в интернете (УЗО Legrand DX3, Артикул: 411504), но на практике не нашел.
Поэтому ставлю УЗО Леранд или АББ 16А/10мА (у кого тип А найду) с связке с автоматом В16.
Одна такая линия будет держать только стиральную машину в ванной, другая линия теплый пол и полотенцесушитель в ванной. Это, скорее, будет именно УЗО + АВ, а не дифавтомат 25А/10мА. Прежде всего потому, что слишком жестоко указанную технику под 25А ставить.
Что касается света в ванной, то у меня под свет одна линия на всю квартиру, в том числе на ванную. Висит высоко под потолком, головой не задеваем)). Тут УЗО 30мА.
11.11.2013 в 05:38:40
НН написал : Прежде всего потому, что слишком жестоко указанную технику под 25А ставить.
Технике пофиг какой там автомат. Это ее проблемы. Автомат ставится для защиты кабелей. Техника (если не защищена сама по себе) спокойно выгорит под любым автоматом. Хоть В16, хоть С25.
11.11.2013 в 20:28:54
SVKan написал : Технике пофиг какой там автомат. Это ее проблемы. Автомат ставится для защиты кабелей. Техника (если не защищена сама по себе) спокойно выгорит под любым автоматом. Хоть В16, хоть С25.
1.Защита розетки, 2.Защита кабеля.
18.11.2013 в 16:49:04
Правильный ответ был дан менее чем через 40 минут.
web-rr написал : у Шнайдера есть A9R10225 - 25/10, в розницу 2013 руб. Рабочая лошадка, всегда ставлю.
Ещё в серии Schneider Electric Easy9 есть УЗО 25/0,01 А (EZ9R14225)
Вообще, была уже такая тема
Что мы тут ещё до сих пор обсуждаем? Тему можно закрывать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу