BV
Открыто металлорукавом по чердаку можно, вроде. Но не ввод, естественно.
02.10.2006 в 18:18:39
BV
Открыто металлорукавом по чердаку можно, вроде. Но не ввод, естественно.
Следование моим советам вредит кошельку
02.10.2006 в 19:07:33
bv написал : А разве можно по горючим материалам гофрой или металлорукавом?
Допускается, если кабель НГ. Кабель в гофре можно отнести к ним.
02.10.2006 в 19:19:47
ВТБ! написал : металлорукавом по чердаку можно, вроде.
На чердаке горючий материал????
avmal написал : Допускается, если кабель НГ
Где допускается? Документ? Пожарные примут?
02.10.2006 в 19:29:05
bv написал : На чердаке горючий материал????
Где допускается? Документ? Пожарные примут?
Вы, хоть, сами то поняли, что изрекли? Металлорукав - горючий материал ... Попробуйте его поджечь и я вас начну уважать, потому, что мне это до сегодняшнего дня не удавалось. А насчет НГ, мне просто лень искать этот документ. Пожарные примут.
02.10.2006 в 20:00:37
Металлорукав - не ограничивает горение => нельзя в нём вести по горючему материалу (дерево), стальная труба - ограничивает горение.... => можно ....
А вы то хоть поняли о чём здесь вообще речь? ;)
И приведите ПЛИЗ, документ, разрешающий (допускающий) прокладку кабелем, не распространяющим горение, (nym, ВВГ-нг-лс) по горючим материалам (дерево)....
02.10.2006 в 20:10:07
BV написал : И приведите ПЛИЗ, документ, разрешающий (допускающий) прокладку кабелем, не распространяющим горение, (nym, ВВГ-нг-лс) по горючим материалам (дерево)....
Ну скажите, зачем я буду тратить время на поиск этого документа? Даже, ПЛИЗ? Мне достаточно того, что он есть и я знаю о его существовании. Я практик ...
02.10.2006 в 20:38:13
avmal написал : Попробуйте его поджечь и я вас начну уважать, потому, что мне это до сегодняшнего дня не удавалось.
Поджигать не надо, достаточно того, что он не сможет удержать горение внутри себя - не обладает локализационной способностью..... Лучше себя уважайте, а я как-нибудь обойдусь...
avmal написал : А насчет НГ, мне просто лень искать этот документ.
естественно, отговорки..... :)
avmal написал : Пожарные примут.
Опять же, на каком основании вы так говорите?
А до тех пор:
2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.69. .... 2.1.74.
02.10.2006 в 20:56:33
Да, и кроме того великая неосторожность - затаскивать в дом кабель, не защищенный на вводе автоматом. Я бы еще убедился, что этот автомат срабатывает при КЗ (линия может обеспелить ток КЗ) - для воздушек в деревнях это весьма актуально!
Обидно ведь будет, если пожар случится, очень обидно и поздно будет рвать последние кудри вспоминая жадность...
03.10.2006 в 10:08:10
bv написал : необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон
Вот металлорукав-то и защищает таким слоем со всех сторон. :D Требования локализационной способности трубы относятся к скрытой проводке - так стены и перекрытия и так предлагали в стальной трубе проходить.
великая неосторожность - затаскивать в дом кабель, не защищенный на вводе автоматом
До 25А допускается: до трёх метров; гибким медным кабелем; в толстостенной стальной трубе.
Я бы тоже поостерёгся...
Следование моим советам вредит кошельку
03.10.2006 в 10:11:37
Убедили. Переделаю.
Жаба тут ни при чем, просто насчет коробки с пакетником, практически под открытым небом, до которой без лестницы не доберешься у меня есть некоторые сомнения. Не хочется это городить, если можно обойтись.
Конечно, вероятность того, что что-то замкнет в новом кабеле, плотно прикрепленном, проложенном в пластиковом шланге исчезающе мала, даже если ветром разобьет крышу, но все же.
Собственно, я его на чердак затащил только потому, что короб под крышей еще не доделан, а легализовать подключение хочется уже сейчас.
В общем, проведу тот же шланг наружкой по стене, просверлю дырку в бетоне и проведу напрямую к коробке. при проходжении бетона случайно никакой трубы не нужно? У меня тут перед глазами старый провод, без всяких заумностей идущий просто под штукатуркой.
Ps: вот же привычка интернетная - сначала задать вопрос в форуме, и только через день вспомнить, что родной брат работает в соседнем городке в энергосетях и занимается как раз такими делами.
03.10.2006 в 11:04:14
AndrewBond написал : при проходжении бетона случайно никакой трубы не нужно?
Нужно - хотя бы та же гофра или гладкий пластик.
насчет коробки с пакетником, практически под открытым небом, до которой без лестницы не доберешься у меня есть некоторые сомнения
Я исходил из предположения, что дом деревянный. С бетоном и вводом под штукатуркой пожар устроить не получится даже если жилы проводов расплавятся. :)
легализовать подключение
Энергосбыт обычно жаждет доступности ввода для осмотра - на предмет нелегальных подключений. Под штукатуркой их может не устроить.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу