Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2006 в 11:12:51

ВТБ! написал : Нужно - хотя бы та же гофра или гладкий пластик.

Я исходил из предположения, что дом деревянный. С бетоном и вводом под штукатуркой пожар устроить не получится даже если жилы проводов расплавятся. :)

Энергосбыт обычно жаждет доступности ввода для осмотра - на предмет нелегальных подключений. Под штукатуркой их может не устроить.

Ну да, гофра конечно же.
Как это их под штукатуркой не устроит? Должен же я как-то сквозь стену провести провод?
Старая проводка шла где-то метра два под штукатуркой до счетчика, а новая будет где-то в полуметре. Или мне там отдельный лист гипсокартона прикрутить, снимающийся, чтобы в случае чего видна была дырка в стене? По большому счету - бред, конечно же, теоретически могу в любом месте прохода провода сквозь стену отвод сделать. Как ни крути, а в каком-то месте придется снаружи в дом заводить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 11:30:10

AndrewBond

С недоступностью для визуального осмотра проходов через стены и перекрытия они вынуждены мириться. :D Имелось ввиду по стенам внутри дома до счётчика.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 12:15:08

2ВТБ! 2avmal
Тк было интересно, всё же попытался найти ответ на вопрос про кабели нг и металлорукав. Да, действительно по некоторым позициям я был неправ, по некоторым похоже - вы....

Вот здесь четко разобрано, что можно и что нельзя: http://mindmix.ru/interior-building/223-918-pro-kabel-prosvjatite-read.shtml#1827021 (с этого поста и далее...)

Теперь, осталось найти СНИП и посмотреть Таблицу 14.1 – «Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность» для сечения провода, которым выполнен ввод.

Смотрим http://www.gosstroy.ru:8080/snip?navigator&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D215%26lsz%3D5757%26nd%3D9039853%26nh%3D0%26start%3D200%26

И что видим:

  • медь 4мм2 - толщина стенки стальной трубы не менее 2,8мм
  • медь 6, 10 мм2 -.....- 3,2мм
  • медь 16мм2 - ....- 3,5мм

Так о каком вы тут металлорукаве на вводе говорили? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 12:17:44

AndrewBond написал : при проходжении бетона случайно никакой трубы не нужно?

При прохождении стены рекомендуют стальную гильзу, чтобы при подвижках стены и тд и тп стена не передавила провод...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 12:40:18

BV написал : о каком вы тут металлорукаве на вводе говорили?

Я говорил о металлорукаве от ВУ до ГРЩ. Но у автора бетонные стены дома - меньше проблем.

При прохождении стены рекомендуют стальную гильзу

В многослойной стене необходимо обязательно.

AndrewBond

Утеплителя внутри и снаружи нет и не будет? Если будет, тогда и вправду лучше трубу да с выпуском под будующее утепление.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 12:50:17

ВТБ! написал : Я говорил о металлорукаве от ВУ до ГРЩ.

И какое сечение от ВУ до ГРЩ вы предложите? Будете настаивать, что металлорукав проходит....?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 12:52:16

bv написал : какое сечение от ВУ до ГРЩ вы предложите?

А какой номинал автомата в ВУ? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 13:17:47

2ВТБ! ИМХО, если делать для себя, то на чердаке я бы в любом случае не использовал гофрорукав...

Кстати, знаете, чем "рекомендуется" от "допускается" отличается? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

03.10.2006 в 13:32:27

bv написал : если делать для себя, то на чердаке я бы в любом случае не использовал гофрорукав

А я сделал. Можно описать потенциальные угрозы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.10.2006 в 13:40:09

Маловероятно, но попробую:

  • Передавили чем-то и медленно начинает гореть
  • Гроза. Автомат спёкся. Кабель пробит. начинает медленно гореть....

Да, и кстати, металлорукав перестаёт быть сплошным, после того, как на на него наступили на твёрдой поверхности... а если его еще и дёрнули при этом.... А труба - кинул - и можно не париться - хоть пляши на ней, хоть молотком стучи....

А у вас чем проложено и каким сечением....?

Ps Я понимаю, что и одножильный провод может 50 лет пролежать и ничего не случится....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2006 в 13:51:30

ВТБ! написал : Утеплителя внутри и снаружи нет и не будет? Если будет, тогда и вправду лучше трубу да с выпуском под будующее утепление.

вроде как нет. Но, подумать стОит. С пары стен я уже отодрал торфоплиты (горят под штукатуркой офигительно - внутри, пока вся стена не раскалится, и не видно), остается внешняя штукатурка, шлакоблок, 2,5 см воздуха, гипсокартон. В Этих "2,5 воздуха" гофра и пройдет к щиту под картоном. снаружи, если этой зимой будет холодно, обклею каким-нибудь пенопластом. Пару сантиметров под него действительно стОит оставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу