SVKan написал : Easy 9 это же вроде чисто китайская серия.

И всё что продаётся в Саратове при этом сделано в Индии. Фото надо?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2014 в 07:44:12

Виктор_Ч написал : web-rr, Вы мне еще что-то недорогое советовали в этажный щиток, чтобы не стащили? Хотя у нас не проходной двор вроде и щиток опломбирован до сих пор, думаю и что-то подороже устоит.

Селективный дифавтомат от EKF. И таки да, у вас проходной двор.

Виктор_Ч написал : Просто С есть в наличии а В только под заказ в ЭТМ-е.

У меня запасы есть :) В ЭТМ закажешь и привозят на следующий рабочий день.

Виктор_Ч написал : Купил такую, на 45А. А как ей правильно пользоваться под такую нагрузку: жесткий кабель из стены понятно, загнуть крючком и затянуть клеммой до дури, а гибкий к ВП (кстати, обычный ПВС 3х6 нормально будет?) как лучше закрепить? Просто скрутить колечко вокруг винта и тоже затянуть до дури? Или это колечко лучше облудить? Или еще как правильнее сделать?

Гибкий оконцевать наконечниками НШВИ.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.09.2014 в 08:01:53

web-rr написал : Гибкий оконцевать наконечниками НШВИ.

Зачем городить штыри под винты? Которые там нормально не зажимаются. Если есть специально сделанные для этого кольца (НКИ) и вилки (НВИ)...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2014 в 08:23:42

SVKan написал : Зачем городить штыри под винты? Которые там нормально не зажимаются. Если есть специально сделанные для этого кольца (НКИ) и вилки (НВИ)...

У меня зажимаются. :) А вот НКИ и НВИ уж больно хлипки, больно не соответствуют по сечению.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

16.09.2014 в 09:32:10

web-rr написал : У меня зажимаются. :) А вот НКИ и НВИ уж больно хлипки, больно не соответствуют по сечению.

Согласен.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

16.09.2014 в 11:44:43

web-rr написал : У меня запасы есть В ЭТМ закажешь и привозят на следующий рабочий день.

Может быть я до сих пор не понял систему работы ЭТМ-а, но вроде как на следующий день привозят то, для чего написано "а наличии" а то для чего написано "под заказ" надо выяснять при заказе, но по крайней мере неделя. Могу ошибаться.

И все таки главный вопро, есть смысл ставить автоматы типа "В" на 16А под УЗО 25А 10мА или типа "С" вполне достаточно?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2014 в 12:14:57

Есть смысл не вникать в работу ЭТМ. Был смысл заказать работу на сторону :) Для себя родного и в старом жилфонде (слабые стояки, в квартирах ломкий алюминий) более предпочтителен B. И я его рекомендую теперь. И всех призываю рекомендовать! Хотя и С вполне допустим при хорошей проводке.

А на сторону, шабашка, пофиг че, хоть D80 от TDM (лучшие предпочтения от Лже!). Но его купить не везде, поэтому все на розетки ставят C25. А если под один автомат вешают три линии: розетка санузла, стиралка, проточный водогрей - то С32. Есть фото, на днях ликвидировал такой бардак в Лазурном (Саратов). У них ещё в ходу ПУНП 1,5 евадрата на все линии квартиры (предстоит ликвидировать на днях).

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

16.09.2014 в 12:56:51

web-rr написал : Есть смысл не вникать в работу ЭТМ

Странная у Вас логика. Не вникая в работу трдно понять когда будет то, что мне нужно и, соответсвенно, из примерно равноценных вариантов выбрать тот, который придет тогда когда мне надо!

Кстати, а диффавтомат для кадовки в этажный щиток и ограничительный автомат на 50А советуете тоже EKF взять? Или автомат можно вообще какой есть (IEK) оставить?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2014 в 13:08:24

Я почему то больше доверяю EKF (чем прочим китайцам). И для щита в общем доступе, для вводных позиций - да, оно, то что нужно.

А логика, да, странная. :)

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

16.09.2014 в 13:29:42

web-rr написал : И для щита в общем доступе, для вводных позиций - да, оно, то что нужно.

Ну диффавтмат на кладовку не совсем вводная позиция получается, после него больше ничего не будет. Хотя конечно и потребителй не бог весть какой - лампочка с вентилятором и розетка которой непонятно кто и когда будет пользоваться. Наверное хватит им EKF.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

16.09.2014 в 13:37:18

web-rr написал : Был смысл заказать работу на сторону

Кстати, тоже спорное утверждение. Учитывая, что до того как начать делать проводку я форума тут не читал и схему для обсуждения не выкладывал, выскока вероятность что в результате я бы получил автоматы С25 и ПУНП 1,5 или ПВС на всех потребителей.

К сожалению подобные специалисты сейчас преобладают. Как и сантехникик, которые предлагают вести слив от унитаза покругу вокруг комнаты, поскольку вести трубы вдоль стен "правильно". :(