10.11.2013 в 19:34:42
NazAnd написал : почему замыкание проводов от выключателя выбило АВ
ну свет горел)
если тыкать мультиметром, то там фаза
10.11.2013 в 19:39:58
manner написал : если тыкать мультиметром, то там фаза
не хотите долбить стену отключайте этот участок и "кидайте" новый кусок в кабель канале иначе никак.
10.11.2013 в 19:50:27
manner, а УЗО у Вас стоит (на 10-30 мА)? Если да, то, может быть, все таки обойтись "малой кровью" - туго заполнить отверстие нейтральным герметиком и проверить работу? Если будет утечка, УЗО выбьет (лучше даже намочить это место) - радикально переделывать. Совет, конечно, абсолютно дилетантский, профессионалы так не поступают. Но лампочки ведь наверняка энергосберегающие - нагрузка не более 100 Вт?
10.11.2013 в 20:01:41
Вадим М написал : а УЗО у Вас стоит (на 10-30 мА)?
16A от щитка на одной ветке стиральная машинка, ванная, туалет, кухонный свет на второй 2 комнаты
Вадим М написал : Но лампочки ведь наверняка энергосберегающие - нагрузка не более 100 Вт?
да, энергосберегающая там на фотке видно, там как минимум половина жил фазного кабеля цела
Вадим М написал : (лучше даже намочить это место)
дырка за зеркалом будет, сильно поливать это место надеюсь ни кто не будет
10.11.2013 в 20:03:00
manner написал : ну свет горел) если тыкать мультиметром, то там фаза
Это не от выключателя. Как уже заметили, при повреждении кабеля от выключателя загорелась бы или погасла лампочка, но автомат никак не вышибло бы. Другое дело, если вышибло УЗО или диффавтомат - в этом случае мог бы быть и от выключателя кабель. А на фотографиях ничего не видно и не понятно без комментариев.
10.11.2013 в 20:09:58
В дырку силикона, следом пластиковый дюбель. И все будет путем.
10.11.2013 в 20:14:30
manner написал : 16A
Это не УЗО, а автомат.
manner написал : да, энергосберегающая там на фотке видно, там как минимум половина жил фазного кабеля цела
Если поставить УЗО (а оно нужно и без пробоев), то я бы рискнул герметиком попробовать. Был бы профессиональным электриком - ни за что бы не позволил себе предложить такое, так что прошу не ругать.
manner написал : дырка за зеркалом будет, сильно поливать это место надеюсь ни кто не будет
Полить водой я предложил лишь для проверки (только при наличии УЗО!) Хотя, если место пробоя за зеркалом и не видно, может быть, лучше оторвать пару плиток, да сделать, как предлагают, по-человечески?
10.11.2013 в 20:19:00
avmal написал : автомат никак не вышибло бы. Другое дело, если вышибло УЗО или диффавтомат
по мне все автомат если закоротить фазу и ноль или фазу и землю, то он отрубается
avmal написал : А на фотографиях ничего не видно и не понятно без комментариев.
верхние три фотки оригинал нижние три они же с контрастом
в правой части виден кусок белой внешней оболочки(разнесло его весь) в верхней части кабель с фазой, видны его ярко медные жилы что с белым нулем не очень понятно, не видно его на фотке, видно он где-то за синем или выше тыкал мультиметром - не замыкало, тыкал не очень настырно, возможно что и щуп коротковат
wandal написал : В дырку силикона, следом пластиковый дюбель. И все будет путем.
это хороший вариант, чтоб плотно забить герметик, а то не знал как его уплотнять, решения не видел какой диаметр только порекомендуете если дырка 10мм?
Вадим М написал : а зеркалом и не видно, может быть, лучше оторвать пару плиток,
выступают за него
10.11.2013 в 20:22:50
avmal написал : , но автомат никак не вышибло бы.
а, блин, точно... мож на арматуру наткнулся... (но чет ее там не видно в конце туннеля) на корпус дрели ноль идет, как вариант (но это думаю маловероятно, мультиметром тыкал в дрель и фазу)
10.11.2013 в 20:25:40
manner написал : по мне все автомат если закоротить фазу и ноль или фазу и землю, то он отрубается
А если закоротить ноль и землю?
manner написал : что с белым нулем не очень понятно, не видно его на фотке, видно он где-то за синем или выше тыкал мультиметром - не замыкало, тыкал не очень настырно, возможно что и щуп коротковат
Вообще нулевой провод должен быть синим. Индикатором проверяли?
manner написал : это хороший вариант, чтоб плотно забить герметик, а то не знал как его уплотнять, решения не видел какой диаметр только порекомендуете если дырка 10мм?
Зачем его уплотнять? Вводите носик тубы с силиконом до дна отверстия (можно в одноразовый шприц с тонкой трубочкой набрать), да туго заполняете до уровня плитки. И не надо никаких дюбелей!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу