Доброго всем...

Поскольку СО в доме из ППР, хотелось бы ограничить ее температуру. Котел при больших расходах горячей воды, дабы быстрее нагреть новую, может до 90 грдусов забросить температуру в котловом контуре. Поставил трехходовой кран ESBE с серврприводом ARA 639(пропорциональный)

Контроллеров для этого привода я нашел несколько, но они просто держат температуру подачи. Хотелось бы еще, чтоб он был погодозависимый, то есть, в зависимости от температуры на улице менял температуру в СО (скажем, 45-70град)

И вот что-то не находится ничего.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.11.2013 в 18:28:47

DenisLi написал : может до 90 грдусов забросить температуру в котловом контуре.

Не подкидывайте много дров.И не будет такой температуры.

0
DenisLi
DenisLi
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Истра

Сообщений: 87

13.11.2013 в 22:52:37

касимов написал : Не подкидывайте много дров

Да они туда не влезают. Газовый он. Виссманн, Витогаз

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

13.11.2013 в 23:26:26

http://instaljator.com.ua/k3_1252.php

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.11.2013 в 23:27:15

DenisLi,какая у вас стоит автоматика,дополнить погодозависимой нельзя или просто хочется заняться кулибинством?

0
DenisLi
DenisLi
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Истра

Сообщений: 87

14.11.2013 в 18:45:42

iv.iv написал : какая у вас стоит автоматика

Vitotronic 100KC4

Приоритет ГВС, непогодозависимый. В чем тут кулибинство?

sirius1206, все хорошо, только нет данных о типе привода. Подозреваю, что не пропорциональный.

Нашел у Sorel нужный. Но кто его в Россию возит?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.11.2013 в 20:26:50

DenisLi написал : Vitotronic 100KC4

Приоритет ГВС, непогодозависимый. В чем тут кулибинство?

Поставьте задачу или точнее перепоставьте задачу вашему монтажнику......есть возможность допоставить доп модуль или уличного и комнатного датчика достаточно?

0
DenisLi
DenisLi
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Истра

Сообщений: 87

14.11.2013 в 22:01:09

iv.iv написал : вашему монтажнику

котельную я сам собирал. К этой голове ничего не приставить кроме внешнего контроллера, который будет управлять горелкой, а остальное регулировать сам. Это 1000 евр.

Одноканальный контроллер, который я ищу на порядок дешевле. Более умный витотроник с датчиком забортной температуры работает не очень корректно, это общеизвестно, их мало продается.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.11.2013 в 22:28:48

DenisLi написал : Одноканальный контроллер, который я ищу на порядок дешевле. Более умный витотроник с датчиком забортной температуры работает не очень корректно, это общеизвестно,

А что говорят в сервисном центре по поводу внедрения погодозависимой автоматики к этому Витотронику,имею ввиду существующие разьемы и возможности....?

0
DenisLi
DenisLi
Новичок

Регистрация: 27.01.2013

Истра

Сообщений: 87

14.11.2013 в 22:38:40

iv.iv написал : что говорят в сервисном центре

Это и я вам скажу. Этот витотроник не может более ничего. Разве что, управлять двухступенчатой горелкой.

Если б у бабушки был....