НЕМЕЦ написал : Так, так, поподробней, я записываю...
Записывай, болт такой большой привариваешь к корпусу гаража и на него наматываешь провода зелено-желтые
14.11.2013 в 13:23:02
НЕМЕЦ написал : Так, так, поподробней, я записываю...
Записывай, болт такой большой привариваешь к корпусу гаража и на него наматываешь провода зелено-желтые
14.11.2013 в 13:25:45
Это сразу все надо скрутить вместе и под один болт?
14.11.2013 в 13:37:50
А для системы ТТ у нас сопротивление контура заземления нормируется?
14.11.2013 в 13:54:04
Solovey написал : А для системы ТТ у нас сопротивление контура заземления нормируется?
это кому вопрос?
14.11.2013 в 13:58:16
turist07908 написал : Что Вы посоветуете из светильников ?
лет через 5 - однозначно светодиоды, а пока - подумайте, нужно ли вам освещение при морозе. Если работа на морозе - не критично, то можно светильники типа ARCTIC 236 с ЭПРА.
turist07908 написал : И еще - посоветуйте БП для организации освещения в подвале и для переноски
Ящик ЯТПВ-0,25-220/12 - мы такие устанавливаем.
14.11.2013 в 13:58:28
Пусть будет ко мне :)
Solovey написал : А для системы ТТ у нас сопротивление контура заземления нормируется?
Нет, но есть условие по максимальному потенциалу на ЗУ:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Помним, что применение УЗО в системе ТТ обязательно.
14.11.2013 в 14:04:53
НЕМЕЦ написал : Это сразу все надо скрутить вместе и под один болт?
Под один болт, там автоматов раз и обчелся.
Solovey написал : А для системы ТТ у нас сопротивление контура заземления нормируется?
В пределах допустимых и не допустимых , ведь контур заземления определяют так сказать организации, его нужно расчитать, этот контур
14.11.2013 в 14:06:36
turist07908 написал : Инструмент планируется стандартный (дрель, болгарка и т.п.), да и на таком входе особо не разгуляешься.
А тут началось... ТТ... штыри... давайте еще специализированную лабораторию пригласим для замеров. Прикинем смету, а завтра гаражи сносить начнут...
14.11.2013 в 14:08:48
молоток написал : Под один болт, там автоматов раз и обчелся.
Скажите пожалуйста, какие клеммы автоматов надо подключать к заземлению, верхние или нижние?
14.11.2013 в 14:37:59
НЕМЕЦ написал : Скажите пожалуйста, какие клеммы автоматов надо подключать к заземлению, верхние или нижние?
никакие
14.11.2013 в 14:41:13
молоток написал : никакие
Позвольте, но как же быть с этим:
молоток написал : На стене горожа приварить шинку заземления - на нее вкручивать провода заземления от автоматов.
А еще схему включения электрика при проверке контура не подскажете?
молоток написал : Проверить затем этот контур на работоспособность с электриком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу