дано: обычная квартира, на входе фильтр и манометр когда закрываются краны в квартире, то идет прям слышимый удар и скачок стрелки манометра до ограничителя такая же фигня происходит когда закрываются краны где-то еще в подъезде это дело напрягает и хочется минимизировать его последствия как идея-поставить небольшой гидроаккумулятор, на 1-2 литра где-то недалеко от ввода вопрос: поможет ли это? если да, то сколько его качать, при условии что давление на входе 1-3 атм, в зависимости заранее спасибо

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.11.2013 в 17:44:02

GreenBeastie, http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

0
GreenBeastie
GreenBeastie
Местный

Регистрация: 09.04.2013

Долгопрудный

Сообщений: 105

14.11.2013 в 11:49:03

спасибо! В общем-то тот же ГА, тока проще:)