да 3/4
14.11.2013 в 20:35:39
да 3/4
14.11.2013 в 20:36:51
Али-баба, спускника нету
14.11.2013 в 20:59:47
Artem585 написал : Хотя многие говорят что разницы не будет
Вот именно этим советчикам и предъявляйте претензии и иск на стоимость испорченных материалов и работ на переделку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.11.2013 в 21:15:47
так что реально не правильно???
14.11.2013 в 21:24:01
Artem585 написал : так что реально не правильно???
Заужать общий стояк нежелательно,в некоторых случаях категорически нельзя.Но если отопление работает хорошо,соседи не предъявят претензий,всё будет нормально...Если есть возможность-лучше переделать,байпас(20 пласт,1/2 сталь) обязателен, к крану на нём могут быть претензии от упр.комп. Переделка не сделает батарею горячей,если сейчас плохо греет,либо не топят-ещё не зима,либо проблемы с циркуляцией данного дома,подъезда...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
14.11.2013 в 21:31:08
Андрей?, тоесть можно не перепаивать??? а на байпасе кран открыть???
14.11.2013 в 21:47:25
Немного приоткройте... Если соседи не робщут по поводу плохого прогрева,можно не переделывать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
14.11.2013 в 22:05:33
Да в принципе все неправильно! 1.Нельзя устанавливать ПП, хоть и армированнный, в общедомовую систему, если это не предусмотрено проектом. 2. Перед терморегуляторами обязательно нужно ставить шаровые краны (термики через пару лет просто перестанут закрываться). 3. Терморегуляторы в однотрубке (особенно, если нижние этажи) вообще не в тему! Жарко не будет априори... Зачем тратить лишние деньги на лишний геморрой? ХЗ. 4. На байпасе кран не допустим в принципе, тк он не предусмотрен все тем же проектом. В общем, в слове "ДУШ" Вы сделали, как минимум 4 ошибки... ЗЫ. Желаю Вам не нарваться на "адекватного" техника из УК.
14.11.2013 в 22:17:19
_Kirill_ написал : Да в принципе все неправильно! 1.Нельзя устанавливать ПП, хоть и армированнный, в общедомовую систему, если это не предусмотрено проектом.
Этот проект переделают в лёгкую,зачем вообще о подобном писать... У нас пяти этажное общежитие ,когда не смогли найти подрядчика для монтажа из стали,переделали проект под ППР. И что изменилось ? В тепловой узел как приходила вода 80-90 град,так и приходит,давление было 6-7 атм,так и осталась,поменялся только материал,была сталь-стал пластик.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
14.11.2013 в 22:28:29
Artem585, лекарство-молотком по пальцам.
14.11.2013 в 22:37:42
Artem585 написал : разницы не будет если с 3/4 переходит на 1/2
Если будут топить,то не будет.Если стояк будет чуть теплый,то от любого диаметра толку не будет. Байпас без крана сделать и выкинуть регулирующую у батареи.Поставить просто отсечные шаровые.Там никогда не будет жарко.И ждать когда соседи начнут искать вредителя.Затормозится вся ветка СО.И подача и обратка,25ПП уже(дыровка) чем 3/4".