Подскажите, какими будут токи на соответствующих амперметрах в трехфазной сети.

1) Будет ли ток A(N) равен сумме токов A(L1) + A(L2) при условии не использования L3? 2) Какой порядок токов на смычке глухого заземления нейтрали A(PE-N)? Заземление хорошее, официальное заключение: 1,6 Ом (приведенное сопротивление 2,4 Ом). 3) Не пойдет ли ток вместо N-проводника (хрен знает куда) в наш PE? И как такая ситуация сказывается на показаниях счетчика типа Меркурий? Ему все равно куда девается ток с фаз: идет ли он обратно по N-проводнику или уходит в землю через заземление? 4) Какой ожидать ток на смычке глухого заземления нейтрали A(PE-N) в случае возможной аварии, когда вместо нуля придет фаза? Не испепелится ли наше заземление нафиг? :eek:

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.11.2013 в 20:13:25

  1. Естественно не будут :) Рассчитывается по закону Кирхгофа с учётом сдвига фаз (комплексный)
  2. От 0 до десятков ампер
  3. Ток пойдёт и туда и туда. На показания счётчика не влияет (при правильном подключении)
  4. При неверном выборе защитной автоматики - заземление может пострадать (и не только оно)
0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

17.11.2013 в 20:44:29

ksiman, спасибо!

ksiman написал :

  1. Ток пойдёт и туда и туда. На показания счётчика не влияет (при правильном подключении)

Полагаю, что должна быть правильная. Счетчик по новым правилам на столбе висит, устанавливали представители электросети.

ksiman написал :

  1. При неверном выборе защитной автоматики - заземление может пострадать (и не только оно)

По документам, согласованным с электросетевиками, не предусмотрено никакой автоматики, которая рвала бы нулевой проводник, т.е. автоматы на трехфазке все 3-х полюсные - это и смущает. Хочется поставить амперметр на смычку (видимо, проходной - не вариант, через трансформатор надо), но это же не спасет, там за секунды все погорит наверно.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

18.11.2013 в 00:05:30

Sinc написал : не предусмотрено никакой автоматики, которая рвала бы нулевой проводник

а зачем Вы его рвать хотите?

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 01:14:45

x.tra написал : а зачем Вы его рвать хотите?

Ну, если приходит фаза по нулевому проводнику, то она не заземляется локальным заземлением, создавая локальные неприятности, а уперается (через мгновение) в разомкнутый 4-ех полюсный атомат, например.

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 01:50:50

Кстати, вопрос 3) Не пойдет ли ток вместо N-проводника (хрен знает куда) в наш PE? И как такая ситуация сказывается на показаниях счетчика типа Меркурий? Ему все равно куда девается ток с фаз: идет ли он обратно по N-проводнику или уходит в землю через заземление? был задан, т.к. смычка глухого заземления нейтрали PE-N расположена после счетчика! А перед счетчиком (на столбе) смычки и заземления нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.11.2013 в 02:16:29

Sinc написал : там за секунды все погорит наверно.

с чего бы это погорит? если сечения не занизите ниже нормативных то всё будет ок, вот у Вас 1.6 Ом, плюс сопротивление проводов, даже если придет чистая фаза (что маловероятно) ток будет не более 100 Ампер, этот ток выдержат провода, если более частый простой обрыв нуля, то Ваше заземление просто выровняет напряжение по фазам, чем сбережет технику а ток будет с десяток другой ампер

0
Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 02:57:32

юра Т написал : с чего бы это погорит? если сечения не занизите ниже нормативных то всё будет ок, вот у Вас 1.6 Ом, плюс сопротивление проводов, даже если придет чистая фаза (что маловероятно) ток будет не более 100 Ампер, этот ток выдержат провода, если более частый простой обрыв нуля, то Ваше заземление просто выровняет напряжение по фазам, чем сбережет технику а ток будет с десяток другой ампер

Вроде бы как положено 10 кв.мм - этого должно хватить для отвода 100А продолжительное время, очевидно. Но если учитывать завышение значений сечения производителями? Замерил общий диаметр медных жил, оказалось 3,3 мм, т.е. фактически 8,5 кв.мм. и это не учитывая промежутков между жилами. Что касается простого обрыва нуля, то произойдет то он скорее всего не для нашего отдельного дома, а почти на всю улицу (т.к. мы перед подстанцией), т.е. выравнивать придется напряжение по фазам, к которым запитана уйма коттеджей. Я, конечно, понимаю, что не только у нас контуры заземления с глухим заземление нейтрали, а также то, что при равномерной загруженности фаз по нулевому проводнику не течет больших токов, у нас, правда, фазы загружены неравномерно, вольтаж например часто такой можно наблюдать: 195, 215, 245 В. Может быть паранойя?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2013 в 09:39:43

Sinc написал : 1) Будет ли ток A(N) равен сумме токов A(L1) + A(L2) при условии не использования L3?

нет

Sinc написал : 2) Какой порядок токов на смычке глухого заземления нейтрали A(PE-N)? Заземление хорошее, официальное заключение: 1,6 Ом (приведенное сопротивление 2,4 Ом).

мало исходных данных

Sinc написал : 3) Не пойдет ли ток вместо N-проводника (хрен знает куда) в наш PE? И как такая ситуация сказывается на показаниях счетчика типа Меркурий? Ему все равно куда девается ток с фаз: идет ли он обратно по N-проводнику или уходит в землю через заземление?

Пойдет хрен знает куда - зависит от сопротивления заземлений и сопротивления нуля линии...

А счетчик врать не должен, ибо он должен быть подключен так чтобы измерять ток в фазах.

Sinc написал : 4) Какой ожидать ток на смычке глухого заземления нейтрали A(PE-N) в случае возможной аварии, когда вместо нуля придет фаза? Не испепелится ли наше заземление нафиг?

Будет замыкание. И тогда вопрос что отгорит первым: автомат или плавкая вставка на ТП, участок линии, или ваш контур...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

18.11.2013 в 12:05:12

Sinc написал : Будет ли ток A(N) равен сумме токов A(L1) + A(L2) при условии не использования L3?

А какой характер нагрузки?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sinc
Sinc
Новичок

Регистрация: 20.10.2013

Москва

Сообщений: 46

18.11.2013 в 12:55:46

ВТБ! написал : А какой характер нагрузки?

2 отдельных дома: старый (нагрузки небольшие: холодильник, 2 газовый котел, микроволновка, свет, ТВ) и новый (потребление выше раз в 5 за счет: эл. чайника, плиты, ну и вообще всяких бытовых мелочей).