Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.11.2013 в 08:47:36

vnipi написал : ..... сфотографировал этот котёл на объекте, ........ И ......, если мы сделаем естественную приточно-вытяжную вентиляцию, надо закладывать и расход котла (15 куб.м./ч. со слов "газовщиков")? .....

Если не ошибаюсь, это котел Protherm PLO и независимый водогрей Baxi а не Protherm (на 1-м фото явно видна торг.марка на крышке, но не столь важно) Воздух на горение газа берется из помещения. Получается, что приток в котельную должен не "15 куб.м./ч. со слов "газовщиков".... " а 15 куб.м/час воздуха на каждый 1 куб.м газа, т.е. все зависит от расхода газа котлом и бойлером. Все остальное - см.выше

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vnipi
vnipi
Старожил

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

26.11.2013 в 10:55:51

Добрый день!

Ким написал : Если не ошибаюсь, это котел Protherm PLO и независимый водогрей Baxi а не Protherm (на 1-м фото явно видна торг.марка на крышке, но не столь важно) Воздух на горение газа берется из помещения. Получается, что приток в котельную должен не "15 куб.м./ч. со слов "газовщиков".... " а 15 куб.м/час воздуха на каждый 1 куб.м газа, т.е. все зависит от расхода газа котлом и бойлером. Все остальное - см.выше

Модель котла пока не знаю, не видел ещё этикетку, но уверен - эта та модель, кот. Вы указали. Да, этот водогрейный бак именно "Baxi". Про 15 куб.м./ч. так же понял, на каждый 1 куб.м. газа.

Спасибо!!!

С Уважением,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.