Alena163, не видно маркировку трубы. Все размыто. Показалось, что труба ППр/ал/ППп. Тогда при ее пайке должны были обязателльно применяться спецнасадки, и спец.торцевая зачистка (торец трубы перед сваркой должен торцеваться). Если этого не было сделано, почти наверняка труба расслоиться, и может внезапно лопнуть сразу на большой площади.
- Подводка к радиатору сделана с "удушением" стояка. Сечение ППр трубы должно быть больше. Если не ошибаюсь, стояк у Вас 3/4" (ду20), значит должен был быть использован ППр32мм. Сечение байпаса тоже такое же, особенно, если хотите еще и термоклапан поставить с возможностью установки термоэлемента. Байпас в Вашем случае должен был быть смещен как можно ближе к радиатору. Если не хотите иметь возможности регулировать отопление - то байпасс можно тогда и ППр 25мм сделать (но смысла нет заужать, потому, что экомии не будет, т.к. трубу продают кратно метрам, да и разница в цене полметра трубы ПП25 и ПП32 - рублей двадцать отсилы). Байпас должен быть установлен ДО отсечных кранов.
Получается, что Вы "удушили" весь стояк, в результате чего объем циркуляции по всему стояку уменьшился не менее, чем в два раза. От этого многие Ваши соседи по стояку, теперь, возможно, стали замерзать. Поменяйте как правильно, пока Вас не настигла "благодарность" от соседей. Пока же Вы выступили почти в роли "доброго" соседа на фото ниже.
- Не видно, где байпасы. Может вне фото на стальной трубе? Но тогда это все равно халтура, как на фото ниже. Байпасы на вертикальных однотрубках обязательны.
-
Не видно обвязку радиатора снизу.
-
Отсутствует американка на переходнике радиатора. А вот на шаровом кране, возможно можно было обойтись без американки.
- Установлены ли на другом конце радиаторов Маевские?
Фото жать лучше до разрешения 1280 на Х. Со степенью сжатия 70%.Тогда будет хорошо видно. С ужатием перестарались.