x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

24.11.2013 в 00:58:42

duotone написал : Так яснее.Спасибо.))))Только счетчик в квартире.Значит АВ+УЗО в этажном щите нет? Дом старый,1957-59гг.

У вас газовая плита? Если да, все еще проще и дешевле ;)

0
duotone
duotone
Новичок

Регистрация: 23.11.2013

Москва

Сообщений: 29

24.11.2013 в 01:00:08

Alex2507 написал : и щит получить уже не щит, а шкаф:a

Спасибо,не стоит.И так мало места.:cool:

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

24.11.2013 в 01:00:21

duotone написал : продавец в Леруа предложил заменить на ВВГ

правильно, только ВВГнг-LS и не обязательно в мерлене, есть дешевле места ;)

0
duotone
duotone
Новичок

Регистрация: 23.11.2013

Москва

Сообщений: 29

24.11.2013 в 01:03:25

x.tra написал : У вас газовая плита? Если да, все еще проще и дешевле ;)

Вы невнимательно читали мой список(на котором настаивали).ДА,газовая.Но духовка электро.Тогда как?

x.tra написал : правильно, только ВВГнг-LS и не обязательно в мерлене, есть дешевле места ;)

за то рядом.и гарантия:D

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

24.11.2013 в 01:06:09

x.tra написал : да ладно... в 24 модуля уложится можно и меньше даже

это я к тому что напихать можно всякого умного и жутко удобно понтового до безобразия много))) в леруа вы врядли купите ВВГнг-LS.

0
duotone
duotone
Новичок

Регистрация: 23.11.2013

Москва

Сообщений: 29

24.11.2013 в 01:08:51

x.tra написал : правильно, только ВВГнг-LS и не обязательно в мерлене, есть дешевле места ;)

за то рядом.:Dи гарантия,а то подсунут.....мне они все одинаковые

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

24.11.2013 в 01:10:53

duotone написал : мне они все одинаковые

по всей длинне кабеля должна быть нанесена маркировка. А читать Вы умеете;)

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

24.11.2013 в 01:10:57

duotone написал : Вы невнимательно читали мой список(на котором настаивали)

я не настаивал, я только читал (невнимательно) :o

duotone написал : Тогда как?

тогда минус варочная, водогрей скорее нет, теплые полы по минимуму, кол-во розеток сократить придется, вместо ВН поставить АВ на 32А, если не на 25 (вряд ли стояк больше позволит) а УЗОшки заменить на 40/30 (они дешевле)

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

24.11.2013 в 01:12:05

x.tra написал : УЗОшки заменить на 40/16

WTF???:eek:

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

24.11.2013 в 01:14:03

duotone написал : Дом старый,1957-59гг.

Это 12-этажка? Если да, у Вас над дверью в квартиру возможно короб есть в нем Ваши рубильники может и УЗО стоит

Alex2507 написал : WTF???:eek:

тьфублин 40/30! спасибо!

0
duotone
duotone
Новичок

Регистрация: 23.11.2013

Москва

Сообщений: 29

24.11.2013 в 01:18:53

Alex2507 написал : WTF???:eek:

Нет дешевле не надо.Как лучше.В квартире всего 54 метра.Дом кирпичный.Тепло.Какие там теплые полы....И с кондиционерами не понятно, нужны ли...Вообще полная неразбериха.Я там не живу и не жила.Даже пока понять не могу что и как.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу