24.11.2013 в 15:24:33
Добрый день.
Подскажите по схеме разводки в новостройке.
Дом П44Т\25, 20этаж.
После строителей разводка следующая (см. фото).
Хочется все переделать. Набросал новую схему сантехники, по которой есть пара вопросов:
По схеме, все ли корректно, в частности:
Спасибо
24.11.2013 в 17:39:04
25.11.2013 в 10:44:57
Mazayac, Спасибо.
Защиту от протечек ставить сразу после ШК, это обусловлено уменьшением числа арматуры, которая теоретически может дать течь? Открыл инструкцию по установке системы защиты от протечек, которую планирую приобрести, написано следующее:
Кран устанавливается в водоразборном шкафу, сразу после вводных вентилей. Перед шаровыми кранами рекомендуется установить фильтры для очистки воды
И еще такой вопрос: на смеситель кухни и кран с фильтром может лучше один вывод делать и тройником распределить на два потребителя или все же лучше два отдельных вывода тянуть от коллектора?
25.11.2013 в 17:22:05
25.11.2013 в 23:09:02
Вот немного переработал схему:
А так же выбрал из чего собирать:
1 Основной (аварийный) шаровой кран Oventrop Optibal 1/2'' 1076004 2 Основной (аварийный) шаровой кран на полотенцесушитель Oventrop Optibal 3/4'' 1076006 3 Защита от протечек 0 4 Фильтр грубой очистки - «грязевик» Фильтр-грязевик Oventrop 1120004 5 Счетчик 6 Обратный клапан ITAP Europa 100 E1300 7 Фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм FAR 100 мкм с манометром FA 3944 12100 8 Редуктор давления ITAP Eurobrass 143 9 Коллектор Far Flat-Faced 3824 ТР 10 Коллектор Far Flat-Faced 3822 ТР
Что скажете о выборе? хотелось как всегда качественно, но без фанатизма в финансовом плане.
26.11.2013 в 07:21:30
Редуктор я бы взял FAR, сразу с манометром. На выбранный Itap - манометр докупать (иначе поди пойми, работает редуктор или уже нет). Вот ФГО - непринципиально, можно было и сэкономить, взяв тот же Itap.
26.11.2013 в 09:50:50
Mazayac, хотел редуктор FAR, но уж больно цена кусается, если только мини-редукторы (FA 2867 12 или FA 2871 12, кстати в чем между ними разница?), стоит их ставить? А то ставить за 3-4 тысячи дороговато. ФГО, да, возможно и правда стоит ITAP взять. А как насчет кранов Itap Ideal если сравнивать с Oventrop Optibal - что предпочтительнее?
26.11.2013 в 11:45:16
У остальных долгая работоспособность не гарантируется :) Itap в целом неплох, но не идеален. Ближе к Valtec-у скорее.
26.11.2013 в 16:59:02
Mazayac написал : У остальных долгая работоспособность не гарантируется
Это вы про другие редукторы или про мини-Фар? Интересно мнение именно про мини-редукторы FAR, насколько они надежны, долговечны? те которые обычные по 4т.р. думаю не потяну :(
Mazayac написал : Itap в целом неплох, но не идеален. Ближе к Valtec-у скорее.
Да я просто подумал, может собрать на двух производителях Itap и Far, но почитав, наверное, все же лучше Oventrop на ШК :)
26.11.2013 в 17:10:13
Мини-редукторы теоретически не предназначены для регулировки на вводе. Их официальный удел - конечные потребители по-одному. Ищите тогда мембранный Valtec - хвалили его и наверное должен быть недорогим.
28.11.2013 в 12:31:36
UPD:
Да, так и есть, стоят вполне бюджетно:
28.11.2013 в 22:38:04
Mazayac, его в итоге и присмотрел вместе с манометром FAR FA 2500 R06 получается бюджетно и вполне неплохо. какие магазины посоветуете, что бы не нарваться на подделки? Спасибо вам за участие :)
28.11.2013 в 22:59:07
Я на текущий момент выбрал лично для себя аж четыре точки (в одном месте всё найти не удалось):
1.) www.stelmarket.ru - FAR-овские редукторы, фильтры, пресс-фитинги, труба МП, ШК Oventrop, сифон для ванны Geberit, инсталляция Geberit.
2.)
У 1 хороший ассортимент и хорошая репутация на форуме. У 2 всё дорого, просто не искал пока альтернатив по их позициям. Номер 3 подкупил смесителем :) С термостатом Grohe вся семья намучилась. С 4 сегодня имел дело - в обед оплатил счёт, к вечеру уже пришёл номер накладной транспортной компании.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.