Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2013 в 12:27:42

Kiralse написал :

  1. Если бы стояк просел, то это было бы постоянное состояние. А так рано утром изгиб меньше - потом видимо народ просыпается начинает пользоваться водой - стояк нагревается и ползет. Днем (в выходные) и вечером изгиб максимален.

Ну и разбирайтесь, что и куда там у Вас ползает. Нормы (строительные правила) на монтаж стояков привел.

Kiralse написал :

  1. Удлинением 2-3 мм на 1 метр трубы ?

Смотрите таблицу линейных расширений у производителя в техдоках.

Kiralse написал :

  1. Средний этаж ?

Пустой разговор, если не известно где стальные стояки, и где ППр. Вам же ответить лень? Чего же тогда вопросы задаете? Как правильно монтировать стояки - читайте в СП.

Kiralse написал : Можно этот компенсатор сделать у меня ?

А зачем? Если Вы не знаете того, что нужно знать? Объясните, как поможет Вам компенсатор, если стояки от соседей к Вам двигаются?

Kiralse написал : Или для 5 этажей это вообще не актуально ?

Приплыли. 5 этажей * 3 метра + подвал - примерно - 15-17 метров!!!. И чего считать, вообще, если Вы даже не знаете где на стояке ППр, а где сталь. И не срезали ли Ваши соседи крепления стояков к стене. Такое срезание очень часто наблюдаю в массовом порядке. Плитку кладут и срезают болгаркой крепление стояков. Потом они и ползают, или вообще проседают на сантиметры и более вниз.

Сначала узнайте ответы, на уже заданные Вам вопросы. А уже потом и рассуждать можно будет. Пока же получается толлько флуд.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2013 в 12:34:49

Kiralse, и еще. Измерьте штангенциркулем диаметр стояка ГВС на разных участках и разных проекциях. Есть подозрение, что труба Ваша поддельная. Исхожу из того, что написано, на маркировке, что якобы Стабилизирована алюминиевой фольгой, но при ближайем рассмотрении клипс, создается впечатление, что наружный диаметр трубы всего 32мм. Если бы была внутренняя армировка, то на маркировке должно было быть написано PPR/AL/PPR, если же маркировка наружняя, то должно было быть написано значение толщины наружней армировки. И в случае наружней армировки наружный диаметр был бы около 35мм.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Kiralse
Kiralse
Новичок

Регистрация: 09.09.2013

Ярославль

Сообщений: 16

25.11.2013 в 15:51:46

Сходил сфотографировал уход стояков в пол и потолок.

http://yadi.sk/d/NGsOHeg1DGpWW http://yadi.sk/d/wXfps4yhDGpVf

Вниз уходит в какую-то гильзу, вверх просто в дыру. Покачал трубу - качается что сверху, что снизу (в перекрытиях вроде не держит ничего). В клипсах ходит условно свободно.

Inch1964, за нормы спасибо. Извините, если показался не корректным. Узнать про стояки пока не представилась возможность - про железный стояк который просел идею Вы мне подкинули только сегодня, до этого и думать не думал что-там у соседей. Постараюсь разузнать. Замеры сделаю завтра (сегодня на квартиру больше не попаду :( ). По маркировке (32*5) и отдельным данным продавцов (http://pilsatherm-rus.ru/news/154--pilsa-) - выходит вроде, что да труба - 32 мм. На трубе написано только ALPPR.

sereza - обычный "спец" из ЖЕКа - такое сделать может ? Для этого весь стояк переделывать или можно посередине врезаться ? Вообще такие врезки на долговечность трубы скажутся ?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2013 в 16:28:12

Kiralse написал : По маркировке (32*5) и отдельным данным продавцов (http://pilsatherm-rus.ru/news/154--pilsa-) - выходит вроде, что да труба - 32 мм. На трубе написано только ALPPR.

Не может такого быть. Если маркировка нанесена достоверно, то диаметр наружный такой трубы должен быть около 35мм (у себя сейчас в санузле померил трубу с такой же маркировкой и наружным армированием алюминиевой фольгой - 34,3 мм). Стояки эти делал не я. Их еще 6-8 лет назад поменяли.

Kiralse написал : Для этого весь стояк переделывать или можно посередине врезаться ?

Можно и посередине, но только через хорошую конусную американку. Желательно типа Данфосс или Бугатти, которая вообще без прокладок. Но это (сколько еще раз нужно повторять!!!??) может быть бестолку. Сначала по всему стояку по соседям пройдитесь, узнайте у кого чего и как. Можно и без американки, но только или к соседям идти, или варить стык с О-образным компенсатором с хорошим грамотным помощником, и нарушая немного технологию сварки.

Kiralse написал : Вообще такие врезки на долговечность трубы скажутся ?

Если монтаж будет произведен грамотно, хорошими насадками и с присутствием мозгов, то долговечность не пострадает. Есть ли у "спеца" из Жэка, обозначенное - мне отсюда не видно. Может есть, а может и нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

25.11.2013 в 22:58:01

Kiralse написал : весь стояк переделывать или можно посередине врезаться ?

Стояк при своём движении не должен передавать механическое напряжение на квартирный отвод. Либо должен быть зафиксирован в этом месте с компенсаторами выше (предположительно у Вас под потолком) и ниже (предположительно под потолком у соседей этажом ниже). Либо сам квартирный отвод должен иметь свободу движения и не передавать усилия на критические точки (предположительно переходную муфту ППР/резьба с прикрученным входным краником). Ну и как мы отсюда придумаем каким конкретно образом в Вашем конкретном случае можно этого добиться?

0
Kiralse
Kiralse
Новичок

Регистрация: 09.09.2013

Ярославль

Сообщений: 16

26.11.2013 в 09:34:51

Всем спасибо. Ситуация для меня прояснилась - пойду по соседями и с ЖЭК-ом буду говорить.

0
Kiralse
Kiralse
Новичок

Регистрация: 09.09.2013

Ярославль

Сообщений: 16

26.11.2013 в 14:58:24

Развитие ситуации, которое требует совета мастеров.

Приходил спец - сказал надо менять стояк и ставить компенсатор. Выше и ниже по всем признакам такой же полипропилен. На трубе отмечена белая полоса которая то ли дефект сварки (рядом с муфтой), то ли трубу коробит. Трубу гнуло прямо на глазах - включат сверху горячую воду ползет влево, выключат она остывает ползет вправо.

Теперь вопрос: Со слов мастера мне надо купить материалы. При этом трубу (на замену) надо купить без алюминия - "без зачистки". Что значит "без зачистки" и нормально ли это или это лень (недостаток инструментов) спеца ? Нормально ли на ГВС ставить трубу без армирования ? Нормально ли что компенсатор сам по себе без армирования ?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

26.11.2013 в 15:17:25

Kiralse написал : надо купить без алюминия - "без зачистки".

Это может означать что труба армированная но не алюминием а стекловолокном. На ГВС надо ставить армированную.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.11.2013 в 16:18:54

Kiralse, Вы диаметр трубы меряли? Есть ли компенсаторы у соседей узнавали? Скользящие ли опоры у соседей, или фиксирующие узнали? По скольки этажам проходит ППр?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.11.2013 в 16:19:40

Kiralse написал : Выше и ниже по всем признакам такой же полипропилен.

По каким именно таким признакам? А посмотреть глазами?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.