Добрый день!

Имеется следующая проблема со стабилизатором напряжения Ресанта 20 кВт (электронный). Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО. При подключении нагрузки на выходе порядка 5-7 кВт примерно через 6-7 часов работы выбивает УЗО. Если нагрузки не давать, то все нормально. Пытался выяснить причину у производителя - ответить не смогли. Возил стабилизатор в сервисный центр - проверили, по их заключению все в норме.

Вопрос - в чем может быть причина?

Если все-таки дело в стабилизаторе, то может кто-то посоветует другой стабилизатор, не Ресанту, т.к. судя по отзывам Ресанта (именно эта модель) часто пробивает на корпус, что может являться причиной срабатывания УЗО. Либо Ресанту другой модели, которая по вашему опыту работает нормально вместе с УЗО (независимо от того где стоит - до или после УЗО).

Кстати когда ставил данный стабилизатор после УЗО, то его выбивало сразу (моментально), даже стабилизатор не успевал выйти на нагрузочную мощность.

Заранее спасибо знатокам подобного рода проблем.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.11.2013 в 18:42:07

#4186376

Alex2446 написал : УЗО

Что за узо? Марка у УЗО есть?

0
Аватар пользователя
dmitri1

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

26.11.2013 в 18:53:21

#4186401

У меня такое было :) Дело может быть не в стабилизаторе, а в проводке. Надо её мегометром. У меня изоляция нулевого провода была примята винтом, крепящим лицевую часть розетки. В розетку был включен пилот и компьютер. Каждый день он включался и выключался (тумблером на пилоте), примерно раз в месяц при включении вырубалось узо.

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:02:30

#4186421

haramamburu написал : Что за узо? Марка у УЗО есть?

ACH-20000/1-Ц Ресанта

Если без него, то с теми же исходными все работает нормально

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.11.2013 в 19:03:08

#4186426

Alex2446 написал : Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО

если стабилизатор перед УЗО, то срабатывает УЗО не от стабилизатора.

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:05:17

#4186433

УЗО Schneider iLD 40A 400V 30mA

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

26.11.2013 в 19:05:46

#4186436

Alex2446, есть УЗО с защитой от повышенного напряжения. Вполне возможно, что в момент переключения на выходе стаба появляются "иголки", на которые и реагирует узошка. В Вашем случае стаб стоит ДО УЗО, следовательно, утечка на корпус стаба исключается. Что если исключить стабилизатор из цепи (включить байпас)? Все нормально?

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:10:50

#4186449

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

26.11.2013 в 19:12:06

#4186452

Если через байпас, то то же самое. Если вообще исключить из схемы, то УЗО с теми же потребителями не выбивает.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

27.11.2013 в 01:14:30

#4187378

А что за нагрузка? Может дело не в "бабине".

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 09:07:09

#4187583

Alex2446 написал : Если через байпас, то то же самое. Если вообще исключить из схемы, то УЗО с теми же потребителями не выбивает.

Тут вот какая мысль пришла: где-то в проводке (на нагрузке) повреждена изоляция нулевого провода. Если включать без стаба, потенциал нейтрали проводки близок к 0, утечки может не быть. Теперь стабилизатор. В основе стабилизатора -автотрансформатор, так вот если стаб подключить "наоборот"... то он будет двигать после себя потенциал нейтрали, а не фазы.

Т.е. например сеть у нас 200В. Потенциал нулевого проводника относительно земли ноль, потенциал фазы 200В Включаем стаб правильно: Потенциал нуля не меняется, потенциал фазы уже 220В относительно земли

Включамем стаб "наоборот" Потенциал нуля относительно земли становится 20В, а потенциал фазы остается 200В 20В на нуле могут нам дать через поврежденную изоляцию утечку достаточную для срабатывания УЗО.

Хотя если в режиме байпаса все также вышибает УЗО, то моя версия не годится...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.11.2013 в 11:10:57

#4187750

Solovey написал : В основе стабилизатора -автотрансформатор, так вот если стаб подключить "наоборот"... то он будет двигать после себя потенциал нейтрали, а не фазы.

Реальная причина срабатывания УЗО не очевидна :( Скорее всего где-то есть утечка тока с ноля на землю. А стабилизатор виноват лишь косвенно

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 11:13:14

#4187753

ksiman написал : Трёхфазный стабилизатор сложно включить "наоборот"

Точно. Что-то я на это внимания не обратил...

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 13:00:53

#4187888

Стабилизатор однофазный. Была бы утечка на землю, УЗО бы выбивало и без стабилизатора, чего не происходит никогда. Как только подключаешь стаб, не важно через байпас или во включенном режиме стабилизации, выбивает. И причем не сразу, а через какое-то время. Есть версия, что из-за нагрева проводов на входе-выходе фазы из стаба (контакты не паял на клеммах), но версия странная на мой взгляд

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 13:11:31

#4187903

Alex2446 написал : Как только подключаешь стаб, не важно через байпас или во включенном режиме стабилизации, выбивает. И причем не сразу, а через какое-то время.

Ох это выбивание через байпас смущает... Это добавляет вероятности невиновности стаба в происходящем.

Alex2446, а УЗО одно вводное? Есть возможность повесить стаб на УЗО без другой нагрузки и нагрузить сам стаб и так оставить ?