haramamburu написал : Ок! расшифруйте!
УЗО установлено на вводе (согласно данным ТС), отсюда и пляшем. Наверняка диф ток близок к порогу срабатывания УЗО 30мА.
27.11.2013 в 22:44:05
haramamburu написал : Ок! расшифруйте!
УЗО установлено на вводе (согласно данным ТС), отсюда и пляшем. Наверняка диф ток близок к порогу срабатывания УЗО 30мА.
28.11.2013 в 01:23:12
Alex2446 написал : ввод тоже однофазный А почему тогда без стаба УЗО не выбивает???
потому, что вашему стабу для "запуска" нужно не 40А а больше! 40А это на 12 а у вас 20, ищите паспорт должно быть указанно какой номинал.
28.11.2013 в 07:06:27
umkas написал : потому, что вашему стабу для "запуска" нужно не 40А а больше! 40А это на 12 а у вас 20, ищите паспорт должно быть указанно какой номинал.
При чём тут ток запуска стаба? УЗО 40А не должно выбивать и при пусковом токе в 400А
07.08.2015 в 13:52:54
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема с УЗО и стабом Ресанта АСН-10000. Тоже выбивает УЗО. Решилась данная проблема?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу