Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 13:33:48

#4187930

Нет, так не получится, все в стенах и в щитке зашито. Это только если новый временный щиток собрать, туда УЗО воткнуть, автомат и через это нагрузку пустить. В общем утопия. Смущает больше всего то, что без стаба ничего не выбивает с теми же потребителями. Я все-таки грешу на стаб. Может тиристорный попробовать вместо дешевого?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 13:38:47

#4187937

Alex2446 написал : Я все-таки грешу на стаб.

А я вот не понимаю, какое влияние на сеть может оказывать стаб в режиме байпаса под нагрузкой. Весь стаб превращается в автомат + полметра кабеля... И как там при нагрузке может утечка появиться...???

ИМХО, виновата нагрузка, а со стабом может просто совпадение?

Или вы чего-то не договариваете...

Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

27.11.2013 в 13:50:43

#4187959

Solovey написал : Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?

У Ресанты половинки корпуса "склеены" бумажной полоской, на которой надпись "Повреждение лишает гарантии". Если на гарантии - лучше не лезть. Представитель этой фирмы нам говорил, что в сервисе вскрытие корпуса определяют по шлицам саморезов и сорванной резьбе.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 14:05:54

#4187994

Ну тогда из способов неразрушающего контроля: взять УЗО на 10мА и поставить перед стабом. На стаб подцепить времянкой какую нибудь исправную нагрузку, и посмотреть...

Вообще мне кажется автор нам что-то не договаривает. Однофазный стаб на 20кВт и трехфазное УЗО на 40А. Коворит что стаб и до и после УЗО пробовал... При этом говорит что все в стенах зашито, ничего сделать нельзя...

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 14:19:34

#4188012

Дело в том, что я пользователь. Спросить нюансы установки у электрика, который щиток собирал и проводку делал нет возможности. Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает. Т.к. стаб подключал сам, отсюда и наблюдения. Может быть причина в том, что УЗО на 400В?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 14:23:08

#4188021

Во, давайте теперь сначала и подробнее. Что осталось от электрика, есть ли схема щита, как подключаете стаб, в какое место, к каким проводам... И фотки давайте...

Alex2446 написал : Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает.

Тут наверное принципиально что-то не так подключалось...

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 15:37:27

#4188150

Фотки попробую после выходных выложить, правда вряд ли что-то там можно дельного будет увидеть, т.к. как уже говорил, все в стенах, щиток в пластике, чтобы изнутри смотреть надо рабирать. Что касается сборки щитка и подключения стаба, то визуально (по щитку) ввод в дом-счетчик-автомат-стаб-узо-автоматы на линии. Стаб соответственно фаза-стаб-фаза в дом, нуль-нуль-в дом. Земля есть в разводке. Стаб заземлен отдельно, от корпуса (на работу УЗО (вышибание) не влияет, т.к. и с землей и без срабатывает).

Может на корпус стаба все-таки пробивает во время коммутаций?

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 15:39:41

#4188156

еще добавление - щиток на вводе отдельный (в старой избе), далее на дом в отдельный щит, там уже УЗО. Стаб соответственно в избе после счетчика и автомата.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 15:44:07

#4188162

ввод трехфазный, а стаб однофазный? если стаб демонтируете провода на его месте напрямую соединяете?

ну не может стаб влиять на УЗО после себя... или это уже какое-то косвенное влияние, и проблема все равно не в стабе а в сети после УЗО...

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 17:09:10

#4188314

ввод тоже однофазный А почему тогда без стаба УЗО не выбивает???

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.11.2013 в 17:14:40

#4188326

Alex2446, а как вы подключаете стаб до УЗО и после УЗО если у вас под стаб есть только одно предусмотренное место. Почему УЗО четырехполюсное на однофазном вводе? поставили что было?

Понимате при таких аргументах:

  • выбивает если стаб до УЗО
  • и выбивает если стаб после УЗО вроде как стаб не при чем

И с учетом того что

  • при включении байпаса все-равно выбивает, тоже склоняюсь к невиновности стаба

Но вот то что без стаба вообще ничего не выбивает - наводит на мысль о виновности стаба...

ИТОГО: из имеющейся информации вывод фиг сделаешь... Нужна еще инфа или доппроверки.

Ну хотя бы подключите стаб к какой-нибудь розетке и повесьте на него нагрузку - выбьет/нет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.11.2013 в 17:14:44

#4188327

У Вас на фото явно УЗО 4P, а ввод однофазный... :confused: И стаб с ненужным огромным запасом...

0
Аватар пользователя
Alex2446

Местный

Регистрация: 25.11.2013

Москва

Сообщений: 13

27.11.2013 в 17:50:36

#4188388

Да, скорее всего проверить стаб можно только собрав отдельный щиток после него и подключить УЗО и нагрузку.

А кто-нибудь пользовал тиристорные стабы совместно с УЗО? Как они ведут себя?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.11.2013 в 19:40:03

#4188586

УЗО Schneider iLD 40A 400V 30mA

  • кто нибудь подскажет, это эл.мех или электронное? Если второе, то при переключениях стаба, из-за скачков ИМХО и вырубает...

Короче я бы всеж пробы ради поменял УЗО (пусть даже временно) на другое, на эл.мех.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.11.2013 в 20:56:33

#4188761

haramamburu написал :

  • кто нибудь подскажет, это эл.мех или электронное?

УЗО не было электронных. Проблема может быть в номинале диф тока 30мА УЗО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу