27.11.2013 в 13:33:48
Нет, так не получится, все в стенах и в щитке зашито. Это только если новый временный щиток собрать, туда УЗО воткнуть, автомат и через это нагрузку пустить. В общем утопия. Смущает больше всего то, что без стаба ничего не выбивает с теми же потребителями. Я все-таки грешу на стаб. Может тиристорный попробовать вместо дешевого?
27.11.2013 в 13:38:47
Alex2446 написал : Я все-таки грешу на стаб.
А я вот не понимаю, какое влияние на сеть может оказывать стаб в режиме байпаса под нагрузкой. Весь стаб превращается в автомат + полметра кабеля... И как там при нагрузке может утечка появиться...???
ИМХО, виновата нагрузка, а со стабом может просто совпадение?
Или вы чего-то не договариваете...
Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?
27.11.2013 в 13:50:43
Solovey написал : Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?
У Ресанты половинки корпуса "склеены" бумажной полоской, на которой надпись "Повреждение лишает гарантии". Если на гарантии - лучше не лезть. Представитель этой фирмы нам говорил, что в сервисе вскрытие корпуса определяют по шлицам саморезов и сорванной резьбе.
27.11.2013 в 14:05:54
Ну тогда из способов неразрушающего контроля: взять УЗО на 10мА и поставить перед стабом. На стаб подцепить времянкой какую нибудь исправную нагрузку, и посмотреть...
Вообще мне кажется автор нам что-то не договаривает. Однофазный стаб на 20кВт и трехфазное УЗО на 40А. Коворит что стаб и до и после УЗО пробовал... При этом говорит что все в стенах зашито, ничего сделать нельзя...
27.11.2013 в 14:19:34
Дело в том, что я пользователь. Спросить нюансы установки у электрика, который щиток собирал и проводку делал нет возможности. Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает. Т.к. стаб подключал сам, отсюда и наблюдения. Может быть причина в том, что УЗО на 400В?
27.11.2013 в 14:23:08
Во, давайте теперь сначала и подробнее. Что осталось от электрика, есть ли схема щита, как подключаете стаб, в какое место, к каким проводам... И фотки давайте...
Alex2446 написал : Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает.
Тут наверное принципиально что-то не так подключалось...
27.11.2013 в 15:37:27
Фотки попробую после выходных выложить, правда вряд ли что-то там можно дельного будет увидеть, т.к. как уже говорил, все в стенах, щиток в пластике, чтобы изнутри смотреть надо рабирать. Что касается сборки щитка и подключения стаба, то визуально (по щитку) ввод в дом-счетчик-автомат-стаб-узо-автоматы на линии. Стаб соответственно фаза-стаб-фаза в дом, нуль-нуль-в дом. Земля есть в разводке. Стаб заземлен отдельно, от корпуса (на работу УЗО (вышибание) не влияет, т.к. и с землей и без срабатывает).
Может на корпус стаба все-таки пробивает во время коммутаций?
27.11.2013 в 15:39:41
еще добавление - щиток на вводе отдельный (в старой избе), далее на дом в отдельный щит, там уже УЗО. Стаб соответственно в избе после счетчика и автомата.
27.11.2013 в 15:44:07
ввод трехфазный, а стаб однофазный? если стаб демонтируете провода на его месте напрямую соединяете?
ну не может стаб влиять на УЗО после себя... или это уже какое-то косвенное влияние, и проблема все равно не в стабе а в сети после УЗО...
27.11.2013 в 17:14:40
Alex2446, а как вы подключаете стаб до УЗО и после УЗО если у вас под стаб есть только одно предусмотренное место. Почему УЗО четырехполюсное на однофазном вводе? поставили что было?
Понимате при таких аргументах:
И с учетом того что
Но вот то что без стаба вообще ничего не выбивает - наводит на мысль о виновности стаба...
ИТОГО: из имеющейся информации вывод фиг сделаешь... Нужна еще инфа или доппроверки.
Ну хотя бы подключите стаб к какой-нибудь розетке и повесьте на него нагрузку - выбьет/нет?
27.11.2013 в 17:14:44
У Вас на фото явно УЗО 4P, а ввод однофазный... :confused: И стаб с ненужным огромным запасом...
27.11.2013 в 17:50:36
Да, скорее всего проверить стаб можно только собрав отдельный щиток после него и подключить УЗО и нагрузку.
А кто-нибудь пользовал тиристорные стабы совместно с УЗО? Как они ведут себя?
27.11.2013 в 19:40:03
УЗО Schneider iLD 40A 400V 30mA
Короче я бы всеж пробы ради поменял УЗО (пусть даже временно) на другое, на эл.мех.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу