Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:29:27

#4217653

MINik написал : вводной автомат на 25А

Он защищает нижестоящие УЗО. А вообще тут на форуме говорилось что много автоматов под одно УЗО нежелательно ставить - может срабатывать ложно из за токов утечки.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.12.2013 в 22:29:42

#4217654

Prophet45 написал : а разве суммарный ток автоматов не должен превышать ток УЗО?

Нет. Как же я хочу найти того кто придумал эту глупость... Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 22:33:00

#4217668

Rumato написал : Ставьте оба УЗО - 40А-30мА и не забивайте себе голову.

ясно

MINik написал : А вообще тут на форуме говорилось что много автоматов под одно УЗО нежелательно ставить - может срабатывать ложно из за токов утечки.

поставить 3 УЗО?

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:40:59

#4217703

Prophet45 написал : поставить 3 УЗО?

У вас 12 автоматов, ставте 3 УЗО и под каждым по 4 автомата

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 22:43:26

#4217714

MINik написал : У вас 12 автоматов, ставте 3 УЗО и под каждым по 4 автомата

Rumato написал : Ставьте оба УЗО - 40А-30мА

таких 3 штуки?

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 22:43:57

#4217715

Да

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 23:23:26

#4217873

как теперь?

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.12.2013 в 23:33:34

#4217916

А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5? Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены.. вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А. И так далее

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

10.12.2013 в 23:47:35

#4217966

MINik написал : А почему освещение 2х1.5 а не 3х1.5?

а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?

MINik написал : Еще смущает что, ну например в гостиной, и розетки силовые и освещение под один автомат 10А заведены

а как правильно? и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?

MINik написал : вот ванную почему вентилятор с освещением не объединить под 10А, а теплый пол с розетками под 16А.

там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.12.2013 в 09:53:35

#4218472

Prophet45 написал : а куда цеплять 3-й провод если у светильника 2?

У нормальных брендовых светильников есть клемма для РЕ. Так что на свет однозначно 3*1,5 Или даже 4*1,5 на участке до светильника, если например у светильника будет 2 группы ламп (фаза, фаза, нейтраль, РЕ)

И нагрузка у ТП какая? Хотя при автомате 10А в любом случае 3*1,5 положить можно - будет проще полторашку в терморегулятор пихать.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.12.2013 в 13:06:40

#4218849

Prophet45 написал : там уже не поменять вроде. если возможно, то поменяю

Так не в ванной менять надо а в щитке перекоммутировать линии от ванны.

Prophet45 написал : и куда розетки прицепить? или отдельно на освещение, отдельно на розетки?

Розетки с розетками кабелем 3х2.5, а свет со светом 3х1.5

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

14.12.2013 в 23:23:57

#4226462

Теперь как?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.12.2013 в 23:30:27

#4226477

Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10. В остальном отлично, можно собирать.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.12.2013 в 23:43:02

#4226506

Нельзя собирать. Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 01:30:20

#4226678

Prophet45, 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала. 2) Теплый пол под УЗО 10мА. 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно. 4) Теплый пол в ванной под свое УЗО 10мА. 5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА. 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше. 7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

15.12.2013 в 02:29:26

#4226719

pleshkovpa написал : 2) Теплый пол под УЗО 10мА

pleshkovpa написал : 4) Теплый пол в ванной под свое УЗО 10мА.

По-моему это лишнее.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 12:18:04

#4227086

Prophet45 написал : Теперь как?

Вот если вообще забыть про 2-х жильный кабель, а везде положить 3х жильный станет лучше. Может не сегодня, а через пару лет РЕ честно везде подключите после реконструкции стояка

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2013 в 12:53:35

#4227154

Solovey написал : Может не сегодня, а через пару лет РЕ честно везде подключите после реконструкции стояка

Кабель должен быть трёхжильным, независимо от наличия или отсутствия клеммы РЕ на светильнике.

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 14:16:18

#4227259

STAS_V написал : По-моему это лишнее.

Каждый решает сам, что ему важнее. Безопасность или деньги. А учитывая то, что помещения - потенциально мокрые, то я бы не стал задумываться о единовременно вложенной сумме, получив при этом защиту от поражения током.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:23:28

#4227272

STAS_V написал : По-моему это лишнее.

Однозначно. Ладно еще в ванной..

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

15.12.2013 в 15:13:54

#4227340

Rumato написал : Непонятно почему на освещение АВ16, раз кабель 1.5 кв. должно быть АВ10.

это исправил

web-rr написал : Почему линии на освещение 2*1,5? Почёму нет PE, почему нет заземления на освещении ванной?

Когда ремонт делал до этого, ставил 2х1,5, сейчас на освещение всегда 3х1,5. Потому что на светильнике только 2 контакта было

pleshkovpa написал : 1) Разделите свет и розетки на разные линии ( и под разные УЗО). Я думаю, что Вам будет неприятно в темноте копаться в щите, выясняя, какая же линия сработала.

согласен

pleshkovpa написал : 3) Освещение тоже разделяйте на отдельные линии и на разные АВ. Номинал АВ на свет - 6А достаточно.

это ж сколько автоматов то потребуется?

pleshkovpa написал : 5) Розетки и свет в ванной тоже под отдельное УЗО 10мА.

согласен

pleshkovpa написал : 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.

УЗО отдельно на детскую? на данный момент поднять розетки не могу, там уже готовый ремонт.

pleshkovpa написал : 7) Пакетник меняйте на УЗО 100мА селективное + АВ на 25А

совсем небюджетный вариант

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 15:31:30

#4227365

Prophet45 написал : это ж сколько автоматов то потребуется?

на свет - по количеству помещений, как минимум.

Prophet45 написал : УЗО отдельно на детскую? на данный момент поднять розетки не могу, там уже готовый ремонт.

да. потому что там - дети. кстати, какой возраст?

Prophet45 написал : совсем небюджетный вариант

Т.е защиты от утечки во вводном кабеле не будет ...

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

15.12.2013 в 15:44:13

#4227374

pleshkovpa написал : кстати, какой возраст?

11 месяцев

pleshkovpa написал : Т.е защиты от утечки во вводном кабеле не будет ...

если б я знал

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 16:08:04

#4227393

Prophet45 написал : если б я знал

это не вопрос, это констатация факта. Если Вы просто поменяете пакетник на АВ25.

Prophet45 написал : 11 месяцев

Мой Вам совет - поставьте на те розетки узо ... спокойнее жить будет.

Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

15.12.2013 в 16:10:10

#4227395

pleshkovpa написал : Мой Вам совет - поставьте на те розетки узо ... спокойнее жить будет.

Так я и ставлю. К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 18:14:41

#4227600

Prophet45 написал : К детской комнате и совмещенной лоджии отдельное УЗО.

Не вижу я на схеме отдельного УЗО. Групповое - на 30мА - вижу.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 18:20:55

#4227610

pleshkovpa написал : Групповое - на 30мА - вижу.

Этого достаточно.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 19:48:56

#4227769

pleshkovpa написал : 6) В детскую я бы поставил УЗО 10мА. И поднял бы розетки от пола повыше.

Повыше - это к потолку??? ;)

ИМХО, 10мА УЗО вообще нафиг нигде не надо. Защиты в 30мА достаточно.

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

15.12.2013 в 21:35:30

#4227983

Solovey написал : Защиты в 30мА достаточно.

Solovey написал : 10мА УЗО вообще нафиг нигде не надо.

Про ток неотпускания почитайте ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 22:44:21

#4228156

pleshkovpa написал : Про ток неотпускания почитайте ...

Это жестокий мир! :(

А 10мА, это все-равно перебор... Есть какая-то разумная достаточность... а вот совет во все места ставить 10мА - это уже паранойя какая-то

Назад