29.11.2013 в 17:36:12

Достал Rinnai и его ошибка 99 которя якобы из-за нарушения герметичности системы выхлопа. Кто-нибудь разобрался, ЧТО на самом деле вызывает эту ошибку и как с ней бороться?

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

29.11.2013 в 21:47:12

Выяснил, что ошибку 99 генерирует датчик, который измеряет обороты вентиллятора. Она генериться если обороты падают ниже определенного уровня. Причем если они падают не по вине собственно ветиллятора, а если что-то мешает вентиллятору вращаться (за исправность вентиллятора отвечает другой датчик, которы генерирует другую ошибку). Вентиллятор вынул, почистил (он и в самом деле был засранный, и, кстати, предыдущий технадзоровец и не думал его чистить). Два дня проработал нормально. Но на третий опять 99. Совпало (случайно или нет) с недавним похолоданием. Озадачивает, что может исправно работать несколько дней, а потом вдруг отключается каждые полчаса

0
Аватар пользователя
avelja77

Местный

Регистрация: 11.12.2014

Шымкент

Сообщений: 1

11.12.2014 в 10:22:52

Всем здрасте . Ошибка 99 устраняется просто . Если турба работает , не надо её трогать . Снимаем теплообменник , кладём в таз с водой и обсыпаем его пачькой пищевой соды.Если котёл использовался в течении 2 лет , его теплообменник ,( у ринная весь медный ), забит оксидом меди , т. к. при каждом пуске горелки он кратковременно покрывается конденсатом,(потеет), этого достаточно , чтобы за год два забились промежутки между пластинами . Поэтому турбина нагнетая воздух в камеру сгорания встречает подпорное сопротивление т.к. нет свободного протока воздуха через теплообменник . Следовательно в основном генерируется 99 , иногда 90. Я встречал такое только на риннаях , во всех 7ми случаях помогала только чистка теплообменника .

Кстати , датчики на риннаях не глючат.

0
Аватар пользователя
Cramac

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Павловский Посад

Сообщений: 1

07.01.2015 в 07:05:10

Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка 99 иногда 90 на котле RB-267EMF. Внутренности никогда не видел, подскажите что где посмотреть. Где такой теплообменник?

0
Аватар пользователя
ALEX59

Местный

Регистрация: 01.11.2015

Москва

Сообщений: 3

01.11.2015 в 12:13:16

У меня тоже выходила ошибка 99, которая отключала котёл несколько раз в день. Котёл не чистил 3 года. Теплообменник не снимал и не советую это делать, если вы не специалист по котлам. Кстати, он оказался довольно чистым. Был только легкий налёт мелкой пыли. Нашёл ролик на ютубе. Почистил старой зубной щеткой пластины, предварительно положив бумажку на горелку, чтобы пылинки не попали на горелку. Снял и почистил вентилятор. На первый взгляд он был не очень грязный. Но под действием зубной щетки от пластин вентилятора начали отваливаться куски запекшейся грязи. Это дало очень хороший эффект. Котёл начал работать намного тише. И ошибка 99 пока не вылезает. Заодно почистил фильтры ГВС и отопительной воды. Были забиты. Заодно померил давление в расширительном бачке, которое оказалось равно нулю!!! Ушёл воздух за три года)) Подкачал до 1.2 ат. Короче, для нормальной работы Риннаев надо поменьше пофигизма и побольше профилактики. И будет все прекрасно!)) В целом котлом очень доволен. У меня на 29 кВт ЕMF. До этого был настенный дакон турбо. Намучился я с ним

0
Аватар пользователя
boducov1969

Местный

Регистрация: 11.02.2018

Москва

Сообщений: 1

11.02.2018 в 12:40:53

Чистил и теплообменник и вентилятор.бяка была с самой горелкой .она легко просто вытаскивается ,забиты были отверстия в основании горелки.после чистки 99 сдалась.

0