Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2013 в 00:39:32

AlexMax написал : Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя.

Не все.Много работает просто при всплытии поплавка.Проверить просто.Перевернутый не продувается. Но попадал на работающие под давлением,тоже долго соображал.При отсутствии давления стравливается в принудиловку,нажатием на золотник.

0
Аватар пользователя
dim76

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 36

31.12.2013 в 09:16:43

Нет. Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя.

Может тогда подпитку сделать в подачу? А воздухосброс тогда где?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2013 в 09:25:06

dim76 написал : подпитку сделать в подачу?

Воздух все равно останется. dim76, Купи отводчик и поставь.В вертикальном положении продувается свободно,перевернутый нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу