касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2013 в 16:21:12

Труба 76 мм? В смысле -регистр? Это так,по ходу. По делу.Трубы с уклоном.Воздух в верхних точках.Насос не протолкнет его вниз(по движению воды). А по сему оставляйте как есть.там не много его остается. пыс.Сурепица это между глаз.Пятак там же.И регистр глушат пятаком,в пятак вваривают резьбу.У Вас муфта.Вам не страшно.

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

20.12.2013 в 17:54:37

Трубы 100мм, соединения 60мм. В первом посте немного перепутал т.к. был в МСК и писал навскидку

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2013 в 18:00:03

Tirael написал : Трубы 100мм, соединения 60мм

То бишь 108 мм и 2" разводка. Tirael, схему СО переделай,так не будет работать.

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

20.12.2013 в 18:06:35

Видать какието нестандартные - внешний диаметр 100, 108 там точно не будет, 101 с краской...

А что переделать и как? И как же оно сейчас работает?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2013 в 18:11:13

Tirael написал : оно сейчас работает

Тогда

0
Вложение
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

21.12.2013 в 06:53:17

Tirael, исходя из Ваших ответов, Вам лучше заказать таджиков. Вы все там, в столице, любите экономить. В любом случае, таджики прибудут не в одиночестве, с ними будет мастер.

0
dim76
dim76
Новичок

Регистрация: 01.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 36

30.12.2013 в 21:41:40

Чтобы не сорить темой пишу здесь. Вопрос по завоздушиванию радиатора

система с тем самым красным ведром и так вопрос будет-ли работать автоматический воздухосброс на месте вопросительного знака. И убрать воздухоотводную трубку та что то в расширитель.

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

31.12.2013 в 00:10:22

автоматический воздухосброс на месте вопросительного знака.

Нет. Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя. Открытая СО, если он не в здании в 3 этажа высотой - нет.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2013 в 00:39:32

AlexMax написал : Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя.

Не все.Много работает просто при всплытии поплавка.Проверить просто.Перевернутый не продувается. Но попадал на работающие под давлением,тоже долго соображал.При отсутствии давления стравливается в принудиловку,нажатием на золотник.

0
dim76
dim76
Новичок

Регистрация: 01.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 36

31.12.2013 в 09:16:43

Нет. Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя.

Может тогда подпитку сделать в подачу? А воздухосброс тогда где?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2013 в 09:25:06

dim76 написал : подпитку сделать в подачу?

Воздух все равно останется. dim76, Купи отводчик и поставь.В вертикальном положении продувается свободно,перевернутый нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.