Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

30.11.2013 в 21:09:27

Есть желание воткнуть насос, получается вот такая инсталляция (см фото)

Насос ставится на подачу, схема выбиралась из расчета имеющегося сейчас 1,5 дюймогого переходника для оперативной замены.

Радиаторов как таковых нет, есть трубы по дому, диаметром около 150 мм, соединенные трубами 1,5 дюйма.(делалось дедами в лохматые года, заменить сейчас возможности нет, да и надо ли?)

По видимому там будет воздух (см картинку) который при нагреве и расширении попрет по трубам и попадет в девайс.

Вопрос с том, справится ли воздухоотводчик, или в насосе есть полость, обезвоздушить которую можно только пробкой на самом насосе?

ЗЫ. сам я считаю, что раз пробка ниже верхней части насоса, то она не лучше от воздуха чем водяной отвод.

ЗЫЫ, для особо пристрастных :) безобразие справа заменю одной трубой, если найду где ее заказать, или подпилю сгон, чтоб вровень было, это только набросок :)

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2013 в 21:14:04

Tirael написал : По видимому там будет воздух

Убрать воздух.

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

30.11.2013 в 21:21:18

касимов написал : Убрать воздух.

залить в систему воздухособиралку? :) подскажите название :D

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2013 в 21:27:17

Tirael написал : подскажите

Дрель,сверло 2мм,автосаморез,подмотка. Уровень на регистр,и идем к верхней точке.

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

30.11.2013 в 21:36:29

ну эт надо маньяком быть... (главное чтоб люди на пути не попадались, а то и из них воздух захочется выпустить) а по существу вопроса есть чтонить?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2013 в 21:43:19

Tirael написал : по существу вопроса

Воздуха в системе быть не должно. Зачем изобретать велосипед? Спускник у Вас есть,его хватит.воздух из насоса стравливают при заполнении СО.Если котел не закипит,то проблем не будет.Кроме гниющих труб (с оставшимся в них воздухом). Tirael, Я предложил самое простое и доступное даже не специалисту.

0
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

30.11.2013 в 22:03:20

Трубы в СССР видать были другого качества, они уже 50-60 лет "гниют", все никак не прогнили...

Я про воздух в насосе, стравится он весь через отводчик?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2013 в 22:12:16

Tirael написал : стравится он весь через отводчик?

Да.

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

17.12.2013 в 17:44:02

Прошу извинения у Tirael, что влез в его тему. Хочу спросить у спецов. Есть отопление с естественной циркуляцией, объёмом 350-400 литров, обычный дровяной котёл. Собирал сам лет 15 назад. Всё работает как часы, но под утро дальние регистры,становятся холодными по причине естественного остывания(хотя сам котёл ещё горячий). Хотелось бы установить циркуляционник. Установить в обратку у самого котла. 1) не помешает ли насос(выключенный)естественной циркуляции? 2) возможно ли использование насоса с простым расширителем(не мембранник)?

0
mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

17.12.2013 в 17:55:46

  1. Не помешает.
  2. Возможно.
0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

17.12.2013 в 18:00:30

mitin написал :

  1. Не помешает.
  2. Возможно.

Мерси.