04.10.2006 в 18:10:47
Здравствуйте.
Во вновь построенном доме строители разместили под батареей некую штуку. Помогите понять, что это такое, для чего служит, может ли быть причиной того, что после перестановки батарей между комнатами они не греют (воздух стравливали, подводящие трубы горячие). Если у кого есть, то поделитесь схемой этой штуки.
04.10.2006 в 18:33:19
стандартная конструкция для подключения батарей с нижней подводкой. там слева по снимку - вентиль. если он закрыт- то батарея закрыта. на него ставится термостатична голова. без него- просто крышечкой регулируется. откройте воздущник и проверте, есть ли давление в батарее.
04.10.2006 в 18:34:54
Master081
Это узел подключения для двухтрубной системы.
после перестановки батарей между комнатами они не греют
Вентили-то открыты?
Счётчики во всех квартирах есть? Если нет - Вам не повезло, "русская двухтрубная" может проявиться во всей красе.
04.10.2006 в 18:46:48
Давление в батарее есть. Там справа по снимку (на фото не видно) тоже вентиль. Он что, регулирует вытекающую воду? Наблюдаю следующее. Вода приходит к батарее, разворачивается и уходит через эту штуку, не заходя в батарею. Оба вентиля крутил в разные положения с нулевым результатом. Есть ли в этой конструкции клапан, благодаря которому, если перепутать подводящую и отводящую воду трубы, вода в батарею не зайдет?
04.10.2006 в 19:14:24
Узел нижнего подключения фирмы Herz а фотку радиатора во весь размер можно? Термостатическая головка установлена? Температура в помещении?
04.10.2006 в 19:17:23
перестанавливали батареи? Обратку и подачу не перепутали?
04.10.2006 в 19:25:40
он май майнд, в енту фигнотень байпас встроен. вот он и байпасит.
04.10.2006 в 21:17:49
Спасибо, снял батарею, разобрал и разобрался.
Перепутали обратку и подачу. Там один кран регулирует байпас, а другой обратку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.