ksiman написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват
тоже не согласен. Для двохжильного кабеля 10 мм. кв. проложенного открыто в воздухе, в коробах а также на лотках пучками допустимый ток составляет 70 А
05.12.2013 в 17:21:51
ksiman написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват
тоже не согласен. Для двохжильного кабеля 10 мм. кв. проложенного открыто в воздухе, в коробах а также на лотках пучками допустимый ток составляет 70 А
05.12.2013 в 17:22:15
Wi@Fi написал : Как так ? 63 А это 13кВт, а 10 квадрат меди 15 кВт. В чем подвох ?
По таблицам ПУЭ кабель 10мм2 тянет до 55А
05.12.2013 в 17:22:38
Wi@Fi написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват
Как так ? 63 А это 13кВт, а 10 квадрат меди 15 кВт. В чем подвох ?
если смотреть по таблицам то на 10кв идет ток 70А(открытая проводка) и 50 в трубе. У вас же кабель в кабель канале или гофре... В новостройках на вводе 10кв и автомат 50А....
05.12.2013 в 17:24:14
Solovey написал : 1) Холодильник остался без дифзащиты 2) УЗО могут быть перегружены, ставьте на 63А 3) Теплый пол ванной - будет ли удобно кабель 2.5 квадрата ? Я бы этот Диф поставил тогда 10А/10мА и после него полторашку пустил на ТП и на свет.
1) холодильник код УЗО поставлю 2) заменю 3) учту
05.12.2013 в 17:25:25
VenZzz написал : если смотреть по таблицам то на 10кв идет ток 70А(открытая проводка) и 50 в трубе. У вас же кабель в кабель канале или гофре... В новостройках на вводе 10кв и автомат 50А....
У меня новостройка на вводе стоит автомат на 63 Ампера
05.12.2013 в 17:30:01
Wi@Fi написал : У меня новостройка на вводе стоит автомат на 63 Ампера
если он "C" то он не отключиться и при 70 А ... Вообщем это вводной кабель, он уж точно не должен греться. АВ 2п С 50А в самы раз на ввод + можете противопожарное узо добавить
У вас на схеме идикатор фазы после рубильника подключен.Логичнее было бы наоборот(сверху) куда ввод на рубильник приходит
05.12.2013 в 17:43:07
VenZzz написал : если он "C" то он не отключиться и при 70 А ...
В, С, D - пофиг, у них тепловые расцепители одинаковые И все три они длительно 70А держать будут.
VenZzz написал : У вас на схеме идикатор фазы после рубильника подключен.Логичнее было бы наоборот(сверху) куда ввод на рубильник приходит
По монтажу будет неудобно в одной клемме 10квадрат ввода и соплю на индикатор зажимать
05.12.2013 в 17:49:52
Solovey написал : По монтажу будет неудобно в одной клемме 10квадрат ввода и соплю на индикатор зажимать
если подключаете снизу что то меняется?))
Solovey написал : В, С, D - пофиг, у них тепловые расцепители одинаковые И все три они длительно 70А держать будут.
нет. Автомат может отключить нагрузку либо из-за превышения тока, либо из-за превышения температуры. посмотрите таблицу и графики срабатывания
05.12.2013 в 18:01:37
05.12.2013 в 19:20:00
Solovey написал : Смотрю. B, C, D - неотключающий ток одинаковый 1.13 номинала. Ток срабатывания 1.45 номинала меньше часа
ок. это Тепловой расцепитель. А правее там где Электромагнитный расцепитель? Вам же нужно чтобы автомат при привышение тока отключался
05.12.2013 в 19:23:32
Подитог: 1) вводной автомат и рубильник меняем на 50 А С 2) УЗО на 63 А 3) холодильник под УЗО 4) кабель на ТП в ванну меняю на 1.5 квадрата, ввод оставляю 6 Все правильно понял ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу