Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.12.2013 в 17:21:51

ksiman написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват

тоже не согласен. Для двохжильного кабеля 10 мм. кв. проложенного открыто в воздухе, в коробах а также на лотках пучками допустимый ток составляет 70 А

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.12.2013 в 17:22:15

Wi@Fi написал : Как так ? 63 А это 13кВт, а 10 квадрат меди 15 кВт. В чем подвох ?

По таблицам ПУЭ кабель 10мм2 тянет до 55А http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

05.12.2013 в 17:22:38

Wi@Fi написал : И вводной кабель 3х10 для 63А - немного слабоват

Как так ? 63 А это 13кВт, а 10 квадрат меди 15 кВт. В чем подвох ?

если смотреть по таблицам то на 10кв идет ток 70А(открытая проводка) и 50 в трубе. У вас же кабель в кабель канале или гофре... В новостройках на вводе 10кв и автомат 50А....

0
Wi@Fi
Wi@Fi
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

05.12.2013 в 17:24:14

Solovey написал : 1) Холодильник остался без дифзащиты 2) УЗО могут быть перегружены, ставьте на 63А 3) Теплый пол ванной - будет ли удобно кабель 2.5 квадрата ? Я бы этот Диф поставил тогда 10А/10мА и после него полторашку пустил на ТП и на свет.

1) холодильник код УЗО поставлю 2) заменю 3) учту

0
Wi@Fi
Wi@Fi
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

05.12.2013 в 17:25:25

VenZzz написал : если смотреть по таблицам то на 10кв идет ток 70А(открытая проводка) и 50 в трубе. У вас же кабель в кабель канале или гофре... В новостройках на вводе 10кв и автомат 50А....

У меня новостройка на вводе стоит автомат на 63 Ампера

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

05.12.2013 в 17:30:01

Wi@Fi написал : У меня новостройка на вводе стоит автомат на 63 Ампера

если он "C" то он не отключиться и при 70 А ... Вообщем это вводной кабель, он уж точно не должен греться. АВ 2п С 50А в самы раз на ввод + можете противопожарное узо добавить

У вас на схеме идикатор фазы после рубильника подключен.Логичнее было бы наоборот(сверху) куда ввод на рубильник приходит

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 17:43:07

VenZzz написал : если он "C" то он не отключиться и при 70 А ...

В, С, D - пофиг, у них тепловые расцепители одинаковые И все три они длительно 70А держать будут.

VenZzz написал : У вас на схеме идикатор фазы после рубильника подключен.Логичнее было бы наоборот(сверху) куда ввод на рубильник приходит

По монтажу будет неудобно в одной клемме 10квадрат ввода и соплю на индикатор зажимать

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

05.12.2013 в 17:49:52

Solovey написал : По монтажу будет неудобно в одной клемме 10квадрат ввода и соплю на индикатор зажимать

если подключаете снизу что то меняется?))

Solovey написал : В, С, D - пофиг, у них тепловые расцепители одинаковые И все три они длительно 70А держать будут.

нет. Автомат может отключить нагрузку либо из-за превышения тока, либо из-за превышения температуры. посмотрите таблицу и графики срабатывания http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=73286&d=1239283849

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2013 в 18:01:37

VenZzz написал : если подключаете снизу что то меняется?))

Да. Соплю на индикатор уже можно пустить с клеммы УЗО, там будет проще

VenZzz написал : посмотрите таблицу и графики срабатывания http://www.mastercity.ru/attachment....6&d=1239283849

Смотрю. B, C, D - неотключающий ток одинаковый 1.13 номинала. Ток срабатывания 1.45 номинала меньше часа

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

05.12.2013 в 19:20:00

Solovey написал : Смотрю. B, C, D - неотключающий ток одинаковый 1.13 номинала. Ток срабатывания 1.45 номинала меньше часа

ок. это Тепловой расцепитель. А правее там где Электромагнитный расцепитель? Вам же нужно чтобы автомат при привышение тока отключался

0
Wi@Fi
Wi@Fi
Новичок

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

05.12.2013 в 19:23:32

Подитог: 1) вводной автомат и рубильник меняем на 50 А С 2) УЗО на 63 А 3) холодильник под УЗО 4) кабель на ТП в ванну меняю на 1.5 квадрата, ввод оставляю 6 Все правильно понял ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу