Уважаемые форумчане обращаюсь к вам за советом.так уж получилось,что квартирный щиток не был заранее задуман и теперь приходится ломать голову как лучше воткнуть автоматы и УЗО в этажный щиток.

в верхнем ряду беспрепятственно влезут 4 модуля заместо 3-х чёрных АВ и ниже до 6-и вместе с нулевой шинкой(если место останется). уже есть в наличии один C25 и три C16. проведены 7 линий. мне видятся 2 варианта: 1)

здесь такие вопросы. на розетки на 16А ставить или 20А с запасом,вроде по длительному току по 2.5 мм2 укладываемся с учётом тока срабатывания? под УЗО можно объединить 2 линии со стиралкой и тёплым полом.в таком случае АВ на 16А только остаётся хотя и 1.5 мм2 под ним,но с учётом того что кроме стиралки ничего нет а на свет такого тока не будет,считаю вполне допустимо. 2 УЗО считаем как за 4 модуля и 5 автоматов итого 9

2)

здесь уже УЗО хочу поставить на розетки,т.к.духовка стационарный потребитель и вода и мойка из нержавейки не близко поэтому можно обойтись так же как и с варочной стеклокерамикой.в таком случае УЗО 25А не маловато будет? на стиралку и свет ставим по C10 также как и в первом варианте под УЗО 25А. количество модулей выходит 10 плюс дополнительно надо приобретать два автомата на C10.

остаётся выбрать логически верный и технически правильный вариант,подскажите.

0
Вложение
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

07.12.2013 в 20:37:15

  1. уж сколько раз твердили миру... на варочную поверхность кабель 3х6, АВ 32А... раз уж 7кВт. Раз уж лежит 3х4... постарайтесь либо варочную поскромнее найти до 6 кВт
  2. на духовку дифф-АВ 16/30 либо под общее УЗО 63/30
  3. Все остальные розетки под УЗО 40/30 или 63/30
  4. АВ16 вместо АВ20
  5. А главное линию стояк-счетчик-АВ переделать раз уж затеяли
0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

08.12.2013 в 20:55:29

x.tra написал : Все остальные розетки под УЗО 40/30 или 63/30

а разве 32/30 мало будет?

x.tra написал : на духовку дифф-АВ 16/30

духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.12.2013 в 21:01:49

VaLLeon написал : духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

Можно. Можно вообще без УЗО. Можно 2 пробки поставить и все будет замечательно. И проводку ШВВП проложить.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.12.2013 в 21:18:26

Rumato написал : Можно. Можно вообще без УЗО. Можно 2 пробки поставить и все будет замечательно. И проводку ШВВП проложить.

Вы хоть смайлик ставьте, а то придет какой-нибудь "Гость" почитает и скажет: ООО, а мне электрик за какой-то ВВГнг да еще и LS втирает ну его! Дорого ведь, сделаю как писали на форуме ШВВП на все и супер будет! )))

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.12.2013 в 21:35:36

Один рубильник ИЭК 63А и пять дифф. автоматов АВВ DS201. Если дорого, АВВ заменить на аналогичные Наgеr, GЕ, ЕTI.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

08.12.2013 в 22:15:51

Abrikos написал : пять дифф. автоматов АВВ DS201

ну на свет который коридор+комнаты мож обычный пойдёт?

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

08.12.2013 в 22:36:25

а вот если духовку и все розеточные линии к одному УЗО 40/30 подключить,рабочая реальная схема получается так ведь?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9132

08.12.2013 в 23:03:36

VaLLeon, Я понимаю ваше желание пристроить свою проводку в надёжные автоматы,но я хотел что бы вы обратили на отвод ноля в щите и предприняли меры для защиты от отгорания ноля,судя по фото ему очень хреново,а у вас три фазы в работе.

0

И это пройдёт ...

x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.12.2013 в 23:47:57

VaLLeon написал : а разве 32/30 мало будет?

стандартная линейка УЗО, применяемых для жилого сектора выглядит так: 16/10, 16/30, 25/30, 40/30 и 63/30. Прочие варианты встречаются крайне редко и крайне дорого. Если Вы под одним УЗО оставляете только розетки (т.е. 2 группы х 16А), они в сумме не должны превышать номинал вышестоящего УЗО.

VaLLeon написал : духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

Об этом лучше всего Вам расскажет производитель в инструкции подключенния, прилагаемой к прибору. Обычно под УЗО/Дифф-АВ нужно подключать приборы имеющие открытые металлические части, металлический корпус. В Вашем на духовку имеет смысл поставить дифф 16/30 во-первых для экономии места в щите, а во-вторых потому, что у Хагера например, дифф 16/30 стоит дешевле чем УЗО+дифф.

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

08.12.2013 в 23:48:58

VaLLeon написал : ну на свет который коридор+комнаты мож обычный пойдёт?

свет можете на обычные АВ повесить