Доброго времени суток, господа! Размышляю над вопросом выполнения по потолку прокладки труб ХВС и ГВС на кухню из сан узла. Разводка ХВС и ГВС устроена таким образом, что стояки ГВС и ХВС находятся только в ванной комнате, а потребители есть и на кухне, что расположена через коридор от ванной. Расстояние от предполагаемого сантехшкафа до потребителей на кухне порядка 5 метров. Застройщиком выполнена прокладка труб ХВС и ГВС для потребителей кухни в стяжке металлопластиковыми трубами. Делаю все разводку медью. Думаю, не отстутать от общей тенденции и выполнить проводку ГВС и ХВС на кухню медью по потолку, чтобы не долбить стяжку. 1.Как считаете, целесообразен ли такой метод прокладки труб?
2.Какие опасности могут предостерегать при прокладке по потолку? 3.Превентивные меры безопасности в случае протечки трубопровода на потолке?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.12.2013 в 21:32:15

Конденсат.

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

11.12.2013 в 21:42:57

Приветствую! Поехали: 1.Целесообразен, некоторые застройщики прокладывают вводные трубопроводы ХВС/ГВС под потолочным пространством. Данный факт описан в моей статье, которую можно прочесть по ссылке: http://greshnov.net/bogorodsky.htm 2.Никаких, если проложить по правилам (теплоизоляция, крепеж и др.) Только не вздумайте штрабить потолок, для закладки трасс. 3.Обязательно, произвести после монтажа опрессовку системы водоснабжения, если система выдержит испытание, значит все будет хорошо. Удачи!

1
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

11.12.2013 в 22:36:26

ТС, в чем проблема? Кроме занижения уровня потолка минусов нет. Ну, и штрабить его нельзя :)

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

12.12.2013 в 13:14:08

Прокладка трубопроводов по потолку однозначно лучше чем в стяжке:

  1. легче и быстрее обнаружить протечку если таковая случиться (а так в стяжке может сочиться долго-долго);
  2. легче поменять - долбить стяжку это как война :).
0
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

12.12.2013 в 18:33:40

касимов написал : Конденсат.

Выполняем укладку

Greshnov написал : по правилам (теплоизоляция,

Greshnov написал : Только не вздумайте штрабить потолок, для закладки трасс.

Не собираюсь, будет частично потолок из гипсокартона и частично натяжной.

Greshnov написал : 3.Обязательно, произвести после монтажа опрессовку системы водоснабжения

Непременно.

ForwardLook написал : долбить стяжку это как война

Именно поэтому и хочу прокинуть по потолку.

Всем спасибо. Выполняю прокладку по труб ХВС и ГВС в кухню по потолку.

0
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

18.03.2016 в 22:41:35

Вот несколько фото того,что получилось.

1
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.03.2016 в 23:27:52

Timofey_Yeka - я так понял, что в изоляции находятся медные трубы, поэтому вопрос - как планировали уберечься от точечной коррозии медной трубы в местах её пересечения с эл. проводкой ?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.03.2016 в 23:48:16

Tehnik-san написал: как планировали уберечься от точечной коррозии медной трубы в местах её пересечения с эл. проводкой ?

При кабеле в гофре и медной трубе в утеплителе это возможно?

0

Баш майсторът

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

19.03.2016 в 00:38:44

jekasus написал: это возможно?

Скажем так - не исключено, это что касается точечной коррозии.

Timofey_Yeka - вот ещё одно замечание по поводу нарушения Правил монтажа:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

0
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

19.03.2016 в 09:30:52

Tehnik-san написал: Timofey_Yeka - я так понял, что в изоляции находятся медные трубы, поэтому вопрос - как планировали уберечься от точечной коррозии медной трубы в местах её пересечения с эл. проводкой ?

Tehnik-san, Трубы медные, верно. От точечной коррозии защиты нет...В то время, да и сейчас не знал о возможности появления такого явления.

Tehnik-san написал: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм

Фактически так и есть, расстояние между трубопроводом и кабелем порядка 50-65мм.

Tehnik-san написал: При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

Соответствующее - это какое?

У меня ВВГ-Нг-LS (Кольчугино ГОСТ). Поэтому и в гофру укладывать не стал.

0