Throttle
Throttle
Новичок

Регистрация: 12.12.2013

Одинцово

Сообщений: 5

12.12.2013 в 16:11:59

Добрый день, форумчане!

Прошу помощи в решение следующей задачи:

Исходные данные: 1 комнатная квартира общей площадью 36 кв.м. Находится на 4 этаже из 16 этажного дома серии II-68 в 50 метрах за 2х этажным зданием Можайского шоссе. В квартире присутствует две вентилицонные камеры: одна находится в коридоре и на сегодняшней день от неё идет металлическая труба в кухню. Вторая вент.камера выложена из кирпича и расположена поверх возведенной сантехкабинки из шифера. Прикладывал лист бумаги к обоим камерам, тяга присутствует средней силы, при условии того что нет полной герметично подведенных вентиляционных коробов. Планируется разделение лоджии пополам для присоединение к комнате, с дальнейшим полным остекление лоджии, что приведет к отсутствию естественной приточки воздуха, сейчас она как мне кажется есть из за тысячи щелей деревянном остеклении лоджии и имеющихся окон квартиры.

Требуется: Организовать приточную систему для комфортного прибывания 2 человек.

Как видится: Установить на оставшейся лоджии на стене, как это делали здесь многие, самосборную приточную систему на базе S&P вентилятора мощностью 250 м3/час с системой фильтров еу3 еу7 , канальным подогревателем в 1,5 кВт.

Помогите разобраться где разместить приточные диффузоры. На схемке я разместил его на планируемой присоединеной лоджии чтобы не бурить стену.
Хочу так же поменять вент.каналы местами от изначальной системы и установить в ванной электрический вентилятор для вытяжки, а в кухне сделать герметичный вент.короб до кухонной вытяжки, потому что так мне кажется логичнее можно ли так делать?

Хочу так же установить кондиционер в комнате, подскажите где оптимальное место расположения.

Готов к тому что мою идею могут порушить ГУРУ вентиляционного дела, не огорчусь, я за критику как элемент прогресса)

Спасибо!

Планируемая схема

0
Вложение
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

13.12.2013 в 00:28:04

Throttle, Писал длинный ответ- выкинуло из Интернета.."Боливар двоих не вывезет".. Все- полный бред..Там , от тебя через дорогу, КИМ живет..Сходи- авось поможет..

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.12.2013 в 01:28:15

Throttle,

Да товарищ Ким очень хорошо все подскажет,ищите его. По моим данным менять местами вытяжки-нехорошо,какая то инспекция может громко ругаться. Кто будет включать канальный подогреватель-нужна автоматика или мозг какой то.Эта же автоматика или мозг зимой сначала должна открыть заслонку на заборе холодного воздуха и только потом включать вентилятор а потом-нагреватель,кто этим руководить будет?

0
Throttle
Throttle
Новичок

Регистрация: 12.12.2013

Одинцово

Сообщений: 5

13.12.2013 в 15:03:56

КАТРАН, насчет автоматики это само разумеющееся, подумывал о пульте управления Зентек. Насчет перестановки вытяжек местами все понял придется париться как есть. увы(

vitex73, Про Кима многократно слышал и тут и на сайте твоявентиляция, пойду искать его профиль, просить аудиенции)

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.12.2013 в 17:10:35

Throttle,

Есть такая приточно вытяжная установка с рекуператором Lossney,так вот она мне очень нравится наличием в ней всех необходимых мозгов.Вы просто покупаете всякие тены,автоматические задвижки,кондиционеры,даете ей задание и она сама всем управляет-провентелируйте на досуге.:)

0
Throttle
Throttle
Новичок

Регистрация: 12.12.2013

Одинцово

Сообщений: 5

18.12.2013 в 12:44:25

Добрый день форумчани!

Продолжаю работать на приточкой, получил весомые советы от Кима. Прошу Вас рассмотреть вариант моей установки, может как то подправить в чем не прав.

1 Решетка впускная RN al 125
2 Дроссель-клапан под электропривод d125 3 Электропривод Polar Bear AST04DAN2N
4 Корпус для EU3 ФВ-125
5 Фильтр EU3 6 Вентилятор (Soler & Palau) TD-350/125 Silen
7 Корпус для EU7 ФВК-125
8 Фильтр EU7
9 Нагреватель 2кв.т KORF ELK 125/2
10 Шумогаситель Арктос CSR 125 1 11 Анемостат А125ВРФ
12 Тройник 12,5ТП 15471
13 Отвод 12,5ККП 15120
14 Воздуховод пластиковый 12,5ВП
15 Хомуты универсальные 135
16 Zentec пульт
17 Zentec Контроллер

0
Вложение
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

18.12.2013 в 13:24:38

Судя по Вашей картинке. Три выпуска на воздуховоде (ВВ) одного диаметра рядом друг с другом не сработаются. Если поджимать будешь тарелками (турелями) анемостатов – свистеть начнут и кругами набегаешься, по табуреткам напрыгаешься. Можно изменением сечений ВВ равномерно распределить - это по щетать надо уметь. Можно рукавами ВВ разделить на отдельные ветки-выпуски. Такое решение мне больше нравится.

0
Throttle
Throttle
Новичок

Регистрация: 12.12.2013

Одинцово

Сообщений: 5

18.12.2013 в 14:24:50

Glaen21 написал : Судя по Вашей картинке. Три выпуска на воздуховоде (ВВ) одного диаметра рядом друг с другом не сработаются.
Если поджимать будешь тарелками (турелями) анемостатов – свистеть начнут и кругами набегаешься, по табуреткам напрыгаешься.
Можно изменением сечений ВВ равномерно распределить - это по щетать надо уметь. Можно рукавами ВВ разделить на отдельные ветки-выпуски. Такое решение мне больше нравится.

Идея как раз была этими турелями регулировать где больше где меньше подавать воздуха. В крайней левой части будет находится рабочий стол с компьютером и чтобы там не сдувало, закрывать левый самый анемостат.

Так ли сильно будет свистеть при использование всего соединения на 125?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

18.12.2013 в 15:00:41

Glaen21 написал : .... Три выпуска на воздуховоде (ВВ) одного диаметра рядом друг с другом не сработаются.....

Ничего свистеть не будет ....

Лучше бы в первую очередь обратили внимание не на диффузоры а на вентилятор. При двух фильтрах и том исходном что описано в п.1 этот вентилятор не справится даже при чистых фильтрах. Не говоря уже о грязных. Какой тут может быть свист ???? Эти диффузоры будут открыты на полную....

Throttle написал : 10 Шумогаситель Арктос CSR 125 .... 14 Воздуховод пластиковый 12,5ВП .....

Убрать вообще. Использовать шумоглушащую гофру или 1-2 гибких шумоглушителей. И места занимать будут меньше (не то что "бочка"), и толку будет больше. Гофру можно закрепить не натягивая или, вообще, змейкой. Это будет убирать шум от вента.

Throttle написал : 9 Нагреватель 2кв.т KORF ELK 125/2

Убрать его с вертикального участка и расположить выше на горизонтальном. Или, если его возможно опустить ниже, хотя бы чтобы после нагревателя был прямой участок не менее чем 400-500мм, то можно оставить и на вертикальном участке ...

Если все таки исходить из 250 кубов то после нагревателя стоит увеличить сечение до 160 мм

Throttle написал : .... Анемостат А125ВРФ .....

или 3 таких или 2 на 160 мм

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

18.12.2013 в 17:33:40

Вот два анемостата на одном сечении – это ближе к истине. Кста. Многие жалуются, если рабочее место над компом впрямую задувает. Не комфортно. Может "задуть" до насморка, даже не заметишь.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

18.12.2013 в 17:58:59

Glaen21 написал : Многие жалуются, если рабочее место над компом впрямую задувает. Не комфортно. Может "задуть" до насморка, даже не заметишь.

Согласен. Но автор пердупрежден ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу