Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

15.12.2013 в 18:12:59

ringo71 написал : СНиП 41-01-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

6.1.3 Отопление жилых зданий следует проектировать, обеспечивая регулирование и учет расхода теплоты на отопление каждой квартирой, группами помещений общественного и другого назначения, расположенными в доме, а также зданием в целом.

Вообще то это рекомендация для проектировщиков, но даже тут не говориться про регулирования в каждой квартире теплоотдачи системы отопления. Написано что надо обеспечить регулировку подачи тепла а распределение тепла производить согласно расчетным теплопотерям помещений (учет (при проектирование) расхода теплоты на отопление каждой квартирой). Онанизм эти ваши термоголовки. В наше время в каждом доме стоит погодазависимый трехходовой клапан. Прецизионные уставки температуры средствами термоголовок получить не удастся, но проблемы с ними возникнут с вероятностью 95%.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.12.2013 в 18:20:03

ringo71 написал : по СНиП радиаторы должны оснащаться РАДИАТОРНЫМИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ, а не куском от них, то есть клапаном

Таких слов в СНиП 41-01-2003 не существует в указанном Вами п.6.1.3 И про радиаторные терморегуляторы нет ни слова, и уж тем более про радиаторные термоклапаны оборудованные термоэлементами.

С самого начала было известно, что это просто Ваша отсебятина. Сами же и доказали, что пишете отсебятину, прикрываясь СНИПом. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.12.2013 в 18:32:05

Lowprice написал : Онанизм эти ваши термоголовки. В наше время в каждом доме стоит погодазависимый трехходовой клапан. Прецизионные уставки температуры средствами термоголовок получить не удастся, но проблемы с ними возникнут с вероятностью 95%.

Ну и потрудитесь обьяснить пожалуйста этот бред....или вы лишь бы помочь втоптать?

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

15.12.2013 в 22:10:56

У меня такое впечатление, что я общаюсь с дэзовскими троллями, пораженными жгучим баттхертом из-за растущей с каждым днем опасности потерять "свой" кусок хлеба))) :p

Продолжать этот спор нет смысла. Я знаю, что прав. Кому охота - может обратиться к первоисточнику - проекту (у кого конечно есть такая возможность :p ). Кто хочет - может продолжать брызгать слюной и при желании даже швыряться калом :D , сути это не изменит. Спорить есть смысл только тогда, когда не уверен в том, что говоришь. У меня такой нужды нет, и потому я ставлю жирную точку. Кто хочет продолжить - доказательства в студию, а нет - тогда в сад.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

15.12.2013 в 22:22:07

Lowprice написал : Вообще то это рекомендация для проектировщиков, но даже тут не говориться про регулирования в каждой квартире теплоотдачи системы отопления. Написано что надо обеспечить регулировку подачи тепла а распределение тепла производить согласно расчетным теплопотерям помещений (учет (при проектирование) расхода теплоты на отопление каждой квартирой). Онанизм эти ваши термоголовки. В наше время в каждом доме стоит погодазависимый трехходовой клапан. Прецизионные уставки температуры средствами термоголовок получить не удастся, но проблемы с ними возникнут с вероятностью 95%.

Читайте внимательно. А "погодозависимый трехходовой клапан" - это че такое?))) Очередная поделка адептов регулируемого гидроэлеватора? :D Дешевый белорусский "аналог" индивидуального теплового пункта? :D (Белорусский - это по адресу одного небезызвестного производителя этой хни). Не смешите, уважаемый))) Это дерьмо не работает, доказано еще в 1980-х. И в каком это "каждом подъезде" оно стоит??? Бред. И еще одно: никто не говорил, что терморегулятор - это единственный необходимый элемент. Терморегулятор - лишь последнее звено в цепочке "тепловой пункт - балансировочный клапан - терморегулятор".

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11528

15.12.2013 в 22:35:01

ringo71 написал : Никакого "ручного регулятора" не существует! Колпачок - это КОЛПАЧОК! Крышка это, и более ничего. Ничего она не регулирует.

Присоединяюсь к сказанному и полностью разделяю Вашу точку зрения и дальнейшую высказанную позицию.

зы... а оппонентов всё же прошу показать заводские риски (вертикальные черточки, для точного понимания) на этих колпачках, по которым можно пользователю регулировать температуру радиатора

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 22:47:02

Tehnik-san написал : зы... а оппонентов всё же прошу показать заводские риски (черточки, для точного понимания) на этих колпачках, по которым можно пользователю регулировать температуру радиатора

Там нарисована стрелочка. И знаки + и -. Чтобы понятно было в какую сторону крутить ;)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11528

15.12.2013 в 22:50:27

Solovey- я понял ... "методом тыка" у нас это называется ))

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.12.2013 в 23:03:15

Tehnik-san написал : Solovey- я понял ... "методом тыка" у нас это называется ))

Ну да! Но работает же! ;)

А удобно - неудобно, это можно новую тему создать )))

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

15.12.2013 в 23:53:36

Solovey написал : Ну да! Но работает же! ;)

А удобно - неудобно, это можно новую тему создать )))

Эта хрень предназначена для ремонтников. Буржуи дожили до такого уровня сервиса, что делают даже такие вещи. Но в паспорте оборудования, который здесь даже выкладывали, сказано прямо: "на время проведения ремонтных работ". В "Данфосс" подтверждают, что колпачок не предназначен для штатной регулировки и клапан с колпачком не может считаться регулятором - это был прямой ответ на мой прямой вопрос. Кроме того, как я уже говорил, проекты зданий предполагают установку клапана с термостатической головкой. Но поскольку здесь не следствие, то требования некоторых товарищей доказать это документально можно расценивать как смешные. Осталось еще только потребовать от меня назвать какие-то имена :D Пусть найдут собственный способ получения подобной информации, если хотят доказать обратное.

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

16.12.2013 в 00:05:39

ringo71 написал : Читайте внимательно. А "погодозависимый трехходовой клапан" - это че такое?))) Очередная поделка адептов регулируемого гидроэлеватора? :D Дешевый белорусский "аналог" индивидуального теплового пункта? :D (Белорусский - это по адресу одного небезызвестного производителя этой хни). Не смешите, уважаемый))) Это дерьмо не работает, доказано еще в 1980-х. И в каком это "каждом подъезде" оно стоит??? Бред. И еще одно: никто не говорил, что терморегулятор - это единственный необходимый элемент. Терморегулятор - лишь последнее звено в цепочке "тепловой пункт - балансировочный клапан - терморегулятор".

"погодозависимый трехходовой клапан"- это 2 термометра установленные на улице, измерения дифференцируются логическим контроллером, который выдает управляющий сигнал 0-10 вольт- сервопривод задает уровень подмеса. Стоит в каждом доме. Вы на улицу выйдете и посмотрите по сторонам. Рядом с пятиэтажной хрушевкой стоит новенький, монолитно- кирпичный небоскреб.... Как столь разные строения отапливаются? Рассчитать тепло потери однотипных помещений якобы сложно и типа не возможно если в новом строительстве применяют термоголовки. Если перенести данную проблему на масштаб города? Белорусский тепловой пункт это термоголовка в увеличенном масштабе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.