Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

16.12.2013 в 00:16:49

Колпачком регулировать можно. Не какой градации для отображения регулировки не предусмотрено. Ход штока очень мал, регулировка требует сноровки.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

16.12.2013 в 00:27:08

Lowprice написал : "погодозависимый трехходовой клапан"- это 2 термометра установленные на улице, измерения дифференцируются логическим контроллером, который выдает управляющий сигнал 0-10 вольт- сервопривод задает уровень подмеса. Стоит в каждом доме. Вы на улицу выйдете и посмотрите по сторонам. Рядом с пятиэтажной хрушевкой стоит новенький, монолитно- кирпичный небоскреб.... Как столь разные строения отапливаются? Рассчитать тепло потери однотипных помещений якобы сложно и типа не возможно если в новом строительстве применяют термоголовки. Если перенести данную проблему на масштаб города? Белорусский тепловой пункт это термоголовка в увеличенном масштабе?

Проблема решается, если и в пятиэтажке, и в небоскребе используются регулируемые погодозависимые тепловые узлы, либо с теплВ ообменником (независимая схема), либо с насосным подмесом (зависимая), но в любом случае это не трехходовик, а более сложная схема. Посмотрите альбомы технических решений, например типовые АУУ Данфосс - как раз второй вариант. В масштабах города проблема решается установкой частотных регуляторов на сетевые насосы на источнике теплоты, тогда вся система - от источника до терморегулятора в квартире - становится динамической. Все инсинуации по поводу сложности регулирования вызваны нежеланием некоторых коммунальных структур что-то менять и переходить к такой схеме теплоснабжения, когда свои потери и косяки нельзя будет расписать на "утечки" и потребителей. Белорусское чудо - это гидроэлеватор с движущейся иглой, настоящий тупик инженерной мысли)))

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11447

16.12.2013 в 00:27:38

Lowprice написал : Колпачком регулировать можно.

добавлю к вышесказанному - регулировать можно, только не долго, пока стальная игла клапана от таких регулировок не сделает сквозное отверстие в пластиковом колпачке.

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

16.12.2013 в 00:28:12

Lowprice написал : Колпачком регулировать можно. Не какой градации для отображения регулировки не предусмотрено. Ход штока очень мал, регулировка требует сноровки.

При острой необходимости можно и винты ногтем закручивать, но мы же не об этом))

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

16.12.2013 в 01:58:07

ringo71 написал : Белорусское чудо - это гидроэлеватор с движущейся иглой, настоящий тупик инженерной мысли)))

Поясните мимокрокодилу, о чём речь?

0
ringo71
ringo71
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 415

16.12.2013 в 07:30:38

Warhamster написал : Поясните мимокрокодилу, о чём речь?

Элеватор с переменным коэффициентом подмеса, управляемый датчиком температуры воздуха.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.