Здравствуйте! Подскажите что не так? У меня три контура при однотрубной системе (ленинградке), Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет. Возникает вопрос что сделать чтоб этого небыло. Котел Nevien 20 кВт площадь дома 150 кв.м.
Евгений_1983,При чем здесь отопление до воды?Насос стоит на отоплении?Гидроудар происходит при закрывании любого крана или смесителя...вода входит в котел откуда?
iv.iv написал :Евгений_1983,При чем здесь отопление до воды?Насос стоит на отоплении?Гидроудар происходит при закрывании любого крана или смесителя...вода входит в котел откуда?
Котел 2-х контурный, насос на системе отопления, гидроудар происходит при закрытии смесителя (при пользовании горячей водой). Вода в котле циркулирует, подача и обратка, насос на обратке и есть подключение еще холодной воды и выход горячей.
в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.
какую перемычку?в двухконтурнике все без вас уже предусмотрено......-вход холодная и выход горячей!Фото сделайте....
любого смесителя, хоть посуду помыл, хоть покупался. Перемычка - как подмес с обратки на подачу, чтоб когда срабатывал клапан в котле, насос гонял воду по системе в обход котла (в котле подключение второго циркуляционного насоса не предусмотрено). Фото выложу как будет возможность, но подключение воды как обычно в 2-х контурном котле (к котлу подключено - газ, подача, обратка, холодная вода из водопровода и труба для горячей воды которую производит котел).
В системе один расширительный бак в котле на 5 литров, а второй на одном из контуров на 8 литров, расчет второго расширительного бака производил в зависимости от объема системы (система состоит - радиаторы http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact.htm - 2 шт 2000х500, 7 шт 1200х500, 1 шт 1200х300 и 2 шт 500х500. Котел Navien 20К (там уже есть бак на 5 л) и расширительный бак на 8 л, система из 25мм пластиковой армированной трубы с заужением на радиаторах до 20мм). Система сделана без коллектора, просто от котла идет труба подачи, далее 2 тройника на разные контуры (все 3 контура разной длинны и объема). От каждого контура труба возвращается к котлу на обратку, через 2 тройника также и перед самым котлом стоит второй циркуляционный насос. Если надо ставить гаситель гидроудара, то где?
Евгений_1983 написал :
Что такое ОК, если обратный клапан то нет
Евгений_1983 написал :
Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)
Вот теперь понятно....-нету никаких Расширительных Баков,тоесть нечему компенсировать!Нужно поставить или расширительный бак или как в начале советовал AlexMax гаситель гидроудара...- http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm
Сначала поставил просто насос без байпаса и перемычки с обратным клапаном, появился гидроудар. По совету знакомых сделал перемычку, чтоб при включении трехходового клапана в котле, вода шла через перемычку, но это ни на что не повлияло.
Евгений_1983 написал :
Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет.
Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).
Евгений_1983 написал :
в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.
А кто разрешил Вам поставить "перемычку". Совсем страх уже потеряли, хмыри неополитанские...