07.01.2014 в 23:34:20
iv.iv написал : Вас так же!ХВС в котел откуда поступает,есть там какой-то РБ?
Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)
07.01.2014 в 23:36:17
iv.iv написал : Евгений_1983,на выходе с котла,на ГВС нет ли ОК,или на входе?
Что такое ОК, если обратный клапан то нет.
08.01.2014 в 00:21:40
Евгений_1983 написал : Что такое ОК, если обратный клапан то нет
Евгений_1983 написал : Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)
Вот теперь понятно....-нету никаких Расширительных Баков,тоесть нечему компенсировать!Нужно поставить или расширительный бак или как в начале советовал AlexMax гаситель гидроудара...-
09.01.2014 в 11:33:02
Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?
09.01.2014 в 18:15:52
Из разговора Ибрея с Ибреем...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.01.2014 в 18:24:06
Евгений_1983 написал : Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?
фото в студию!! Обвязка котла и особенно ту перемычку..
11.01.2014 в 09:09:42
Сначала поставил просто насос без байпаса и перемычки с обратным клапаном, появился гидроудар. По совету знакомых сделал перемычку, чтоб при включении трехходового клапана в котле, вода шла через перемычку, но это ни на что не повлияло.
11.01.2014 в 15:57:41
Евгений_1983 написал : Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет.
Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).
12.01.2014 в 00:00:48
касимов написал : Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).
С огромным удовольствием, но КАК? Дополнительного разъема нет.
12.01.2014 в 04:31:29
Евгений_1983 написал : в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.
А кто разрешил Вам поставить "перемычку". Совсем страх уже потеряли, хмыри неополитанские...
15.01.2014 в 09:17:53
Вот только снял расширительный бак с горячей воды, поеду сдавать, т.к. гироудар все равно, что до установки, что после.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу