19.12.2013 в 11:18:22
victor9 написал : .... за год вентилятор "высосал" герметик из откосов......
Такой хороший герметик был или так хорошо сделана герметизация или до такой степени мощный вентилятор поставили ???? Хотелось бы причину узнать ....
Пы.Сы. Ссылка в Вашей подписи битая, стоит подправить ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.12.2013 в 11:22:51
Ким написал : Такой хороший герметик был или так хорошо сделана герметизация или до такой степени мощный вентилятор поставили ???? Хотелось бы причину узнать ....
Квартира - достаточно герметичная. Вентилятор имеет расход что-то около 200 м3/ч, создает разряжение постоянно. А швы - самое слабое место было. Вот их и высосало.
Ким написал : Пы.Сы. Ссылка в Вашей подписи битая, стоит подправить ....
Спасибо!))
19.12.2013 в 11:41:33
victor9 написал : Вентилятор имеет расход что-то около 200 м3/ч, создает разряжение постоянно. А швы - самое слабое место было. Вот их и высосало.
при таком расходе как бы "швы не были самым слабым звеном" но если герметизация сделана нормально (даже не хорошо и отлично) никогда герметик не выдавит. Значит все было сделано, мягко говоря, фиговийше. Это какое же надо создать разряжение в квартире чтобы выдавило герметик ???? История из серии "Сказки Питерского леса" (аналогия с оригиналом :))
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.12.2013 в 12:10:15
Ким написал : при таком расходе как бы "швы не были самым слабым звеном" но если герметизация сделана нормально (даже не хорошо и отлично) никогда герметик не выдавит. Значит все было сделано, мягко говоря, фиговийше. Это какое же надо создать разряжение в квартире чтобы выдавило герметик ???? История из серии "Сказки Питерского леса" (аналогия с оригиналом :))
Очень может быть! Не все строители дают кач-во!
22.12.2013 в 23:27:17
Предмет обсуждения. Сечение 12,5см, тяга есть и без вентилятора.
25.01.2014 в 00:14:08
Друзья, помогите советом. Не хочу открывать новую тему. Вопрос такой:
Диаметр вентканала, который выходит из моей квартиры 160мм. Я перенес кухню в другую комнату. Хочу соединить вытяжку кухни с этим каналом. Какие венткороба я должен взять? Если круглые на 160 мм, то придется сильно опускать потолок. А у пластиковых не нашел ничего близкого к моему сечению. А уменьшать сечение не хочется. Что посоветуете?
25.01.2014 в 00:21:47
Helicopter, Как вариант 200*100, либо,250*80 в цинке с переходом на 160 мм..
25.01.2014 в 00:35:55
vitex73 написал : Helicopter, Как вариант 200*100, либо,250*80 в цинке с переходом на 160 мм..
Но шум при таком раскладе при ск-стях около 5-6 м/с будет значительно выше в прямоуголке.
25.01.2014 в 00:42:02
victor9 написал : значительно выше в прямоуголке
Было бы неплохо, если бы Вы объяснили - в связи с чем, и, перевели на язык инженеров сочное наречие "значительно"..По октавам в цифрах..Если можно?Лично я, просто растаял бы от признательности..
25.01.2014 в 00:52:55
vitex73 написал : Было бы неплохо, если бы Вы объяснили - в связи с чем, и, перевели на язык инженеров сочное наречие "значительно"..По октавам в цифрах..Если можно?Лично я, просто растаял бы от признательности..
Всвязи с трением, кмк!)) В октавах - нет, хоть я и инженер! Примем расход кухонной вытяжки 400 м3/ч (они, кмк, около того должны удалять, могу ошибаться!).
ф160, L=1 м. Площадь сечения 0,02 м2; Расход 400 м3/ч; Скорость 5,53 м/с; Динамическое давление 18,32 Па; Общие потери на трение прямого участка 2,56 Па;
200х100, L=1 м. Площадь сечения 0,02 м2; Расход 400 м3/ч; Скорость 5,56 м/с; Динамическое давление 18,52 Па; Общие потери на трение прямого участка 3,24 Па;
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.