16.12.2013 в 17:15:16
Здравствуйте.
Покритикуйте мою схему электропроводки комнаты. В комнате предусмотрена люстра и 4 розетки. в приложениях схема по розеткам и освещению на разных картинках. Отдельно прорисована каждая жила. Планирую использовать одну распаячную коробку в которой будит соединения: три соединения - одна жила с одной жилой и два соединения - одна жила с 4 жилами. Влезет ли у меня столько соединений в 1 распаячную коробку? какой размер коробки взять? как лучше выполнить соединения жила + жила и как жила + 4 жилы? Все кабели планирую взять медные пвс 2х1,5 и пвс 3х1,5 (к люстре и выключателю возможно пвс 3х0,75). К каждой розетке проложу свой двухжильный кабель (чтобы не делать вторую распаячьную коробку в правом верхнем углу комнаты).
Подскажите как лучше уложить кабели? просто замуровать штукатуркой в штробе или в штробу засунуть гофру и в гофре протащить кабели?
16.12.2013 в 17:26:20
вы бы хоть форум почитали что ли.... тут ПВС всуе упоминать признак дурного тона.....:)
16.12.2013 в 17:42:31
Спасибо, учту про провода. ну хоть то что это медные многожильные и их сечение правильно? и еще вопрос: где в Москве лучше покупать провода, клеммы, коробки, розетки, выключатели.... ?
16.12.2013 в 18:10:06
ferchasf написал : Влезет ли у меня столько соединений в 1 распаячную коробку?
Можно и без распаек обойтись.
ferchasf написал : кабели планирую взять медные пвс 2х1,5 и пвс 3х1,5
ПВС- это не кабель, а провод. Не предназначен для электропроводки вашей комнаты....
ferchasf написал : К каждой розетке проложу свой двухжильный кабель
в кабеле должно быть не менее 3- х жил....
ferchasf написал : как лучше уложить кабели? просто замуровать штукатуркой в штробе или
Да, именно так: кабель в штробу и замуровать....
ferchasf, На форуме много подобных тем...
16.12.2013 в 20:04:05
Юрий-Электр написал : в кабеле должно быть не менее 3- х жил....
третья жила для заземления? в комнате это актуально? Ок понял. а люстру не заземляют (в одной из схем видел у кого то заземление люстры). Кабель так понимаю надо брать ВВС 3х1,5? или к розеткам 3Х2,5?
Юрий-Электр написал : Можно и без распаек обойтись.
это как? перенести все распайки в коридор (на входе в комнату, где все это подсоединится к крупному кабелю?)
16.12.2013 в 20:18:06
ferchasf написал : Кабель так понимаю надо брать ВВС 3х1,5? или к розеткам 3Х2,5?
ВВГ нг LS на освещение 3х1,5 к розеткам 3Х2,5. Без распаек это коммутация внутри установочной коробки одной из розеток, соединение шлейфом либо до каждой розетки свой кабель...
16.12.2013 в 20:36:44
ferchasf написал : Кабель так понимаю надо брать ВВС
Про ВВС слышу впервые. Если речь идёт о ПВС, то он
Юрий-Электр написал : ПВС- это не кабель, а провод. Не предназначен для электропроводки вашей комнаты....
Возьмите кабель NYM или ВВГ-нг-ls сечением 3*1,5 мм.кв, коммутацию проводов, т.е синие жилы соедините клеммой WAGO cерии 2273, а приходящий и уходящие провода (коричневые, чёрные, белые) соедините в выключателе, за механизмом выключателя в коробке места достаточно. Это и будет вашей "распайкой"....
17.12.2013 в 00:42:40
вот перерисовал схему с розетками (прошу прощения за то что мелко, пдф не дает прикрепить форум). прошу еще раз покритиковать.
17.12.2013 в 01:08:53
ferchasf написал : прошу еще раз покритиковать.
Картинка красивая получилась... ;) Работать будет
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2013 в 08:59:50
ferchasf, что мешает все соединения выполнить на механизмах розеток без промежуточных клемм?
17.12.2013 в 09:48:29
Solovey написал : ferchasf, что мешает все соединения выполнить на механизмах розеток без промежуточных клемм?
Ничего не мешает (если только неопытность в этом вопросе), если сразу 3 провода можно соединить с клеммой, то так и сделаю :)